最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。 悬挑脚手架的搭设高度问题 很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如: 1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?
最近在处理一下悬挑脚手架的问题,好像悬挑脚手架还没有一个统一的规范吧?有的请提醒下,谢谢!大家说说意见吧,小弟新人啊。
悬挑脚手架的搭设高度问题
很多地方性规范要求搭设高度不大于24米,国家规定高度大于20米就要组织专家进行论证,搭设高度是指什么高度?譬如:
1、我18层的建筑在第三层开始悬挑,我在第三层预埋工字钢加钢丝绳,往上每隔5层用钢丝绳卸荷一次,那我这个悬挑脚手架的搭设高度是多高?,悬挑脚手架总的搭设高度又是多小?
规范上说钢丝绳不应作为受拉杆件计算。只是作为一个双安全的作用 。那是不是钢丝绳不能做为一种悬挑措施呢?那我第一种悬挑做法是否符合要求?
2、再一个,我18层的建筑从三层开始工字钢加钢丝绳悬挑。以后每隔18米最做一道卸荷即工字钢加钢丝绳的做法,每段悬挑完全独立。那我这个悬挑脚手架的搭设高度又是多小?我脚手架的总搭设高度又是多小?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-10-5 07:53 编辑 ]
33楼
外架设计中,风荷载是靠拉墙连接点传力的。当然在计算立杆荷载时,分为考虑和不考虑风荷载组合两种情况。楼上所言,我不知出处,请赐教,谢谢!
回复
34楼
2. 钢丝绳只作安全储备,不作受力杆件,主要是因为钢丝绳安装松紧度不一,受力后变形相差很大,当然也就无法建立计算模型。
回复
35楼
有谁按规范方法(JGJ130)对工字钢悬挑梁计算过吗?
看看能做多高的脚手架高度,这根钢梁的强度和刚度都是满足的。最好是参加规范编写和审查的人算了试试。
钢绳、拉杆不作结构受力构件的话。。有几个工地的悬挑架是符合的。。。
回复
36楼
这个有规定吗?那本规范要求的大于24米必须悬挑?
回复
37楼
这个问题太好了,现在很多高层建筑施工都遇到相同的问题,我认为一般采用软件计算和人工计算相结合的方式。
回复
38楼
危险性较大的分部分项工程安全管理办法
第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。
附件二
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围
四、脚手架工程
(一)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
(二)提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
(三)架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
回复
39楼
楼主可以参考下面的技术规程。
DG/TJ08 –2002-2006 《悬挑式脚手架安全技术规程》
回复
40楼
学习了,大家讨论的很好
回复
41楼
可以参考新脚手架规范,以及地方规范上海,天津,福建等地的。现在上传上海《悬挑脚手架安全技术规程》DGTJ08-2002-2006。
回复
42楼
上部采用钢丝绳卸荷就是讲钢丝绳做为受力杆件去受力,工字钢处拉钢丝绳做双保险的那根不能做为受力杆件去验算。广东地区允许上部采用钢绳卸荷吗?DG/TJ08-2002-2006是不允许钢丝绳作为受拉杆件的,这是否不允许上部用钢丝绳卸荷?
回复