关于电缆沟内电缆敷设
ilhbw9
ilhbw9 Lv.4
2011年03月24日 07:45:25
只看楼主

请问各位,在电缆沟内的电缆需要铠装吗??电缆沟内的电缆需要采取哪些防护措施??

请问各位,在电缆沟内的电缆需要铠装吗??
电缆沟内的电缆需要采取哪些防护措施??
免费打赏
一个人的传说
2011年03月24日 09:01:51
2楼
不用要求铠装的
我们这边都是直接敷设或者挂钩
矿山机电论坛
电工基础知识
怀孕初期症状
回复
muyuyao
2011年03月24日 13:14:09
3楼
1、 没有强求必须用铠装,有铠、无铠均可,直接敷设在沟内电缆支架上,支架材料为Q235普通碳素结构钢,主架与层架连接采用焊接,所有铁件全部用热镀锌处理,若无镀锌条件,推荐采用涂磷化底漆一道,过氧乙烯漆或耐酸漆两道。敷设时应满足各类型电缆的允许弯曲半径要求。电缆再支架上水平敷设时,在终端、弯转接接头两侧均应加以固定,且宜在直线段每隔100米处也加固定。
2、 电缆沟内电力电缆水平净距离为35毫米,但不得小于电缆外径尺寸,控制电缆净距离不做规定,当沟底敷设电缆时,1KV以上的电力电缆与控制电缆间净距离不应小于100毫米。
3、 沟内要有接地线,接地线在电缆敷设前与支架焊接,所有零件须做防锈处理。
4、 电缆沟应每隔50米设一集水井,沟底向集水井须有不小于0.5%的排水坡度。
5、 地下水位较高的地区,电缆沟必须考虑分段排水方式,并每隔50米左右设置集水井,集水井容积与电缆沟所处土壤环境等因素有关。集水井应设置临时排水泵排水,如果能满足标高要求时,可与排水系统相连,但此时须采取防止倒灌措施。
回复
ilhbw9
2011年03月26日 23:28:49
4楼
我们这儿有个新来的高级工程师,他说最好铠装,他说他们那儿的电缆在电缆沟内敷设的,因为没有使用铠装电缆,过了几年就坏了~~,所以我才想来问问各位~~!
回复
hello_co188
2011年03月26日 23:32:20
5楼

铠装电缆是比较耐用一点的。
如果电缆沟不像臭水沟的话,不用铠装问题也不大。
回复
geyecha66
2011年03月26日 23:58:59
6楼
%%C8圆钢在电缆沟内做电缆支架,电缆可选普通电缆
回复

相关推荐

APP内打开