请高手帮我解释一下图纸(急)!
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2006年04月10日 09:32:45
只看楼主

这是甲方传给我的一份图纸,说是老外画的,我是新手,我们一般都是用高效的,1、现在布了FFU,怎么回风,2、还有用了散流器送风,可没有见回风,3、用FFU吊顶怎么吊?4、房间冷量怎么来?请高手帮我介绍一下这份图纸,我急着报价做预算,谢谢!

这是甲方传给我的一份图纸,说是老外画的,我是新手,我们一般都是用高效的,1、现在布了FFU,怎么回风,2、还有用了散流器送风,可没有见回风,3、用FFU吊顶怎么吊?4、房间冷量怎么来?请高手帮我介绍一下这份图纸,我急着报价做预算,谢谢!
a85842b5a3b078758da2.rar
100 KB
立即下载
免费打赏
zoulong526
2006年04月10日 10:25:40
2楼
怎么没有人来帮帮忙啊?
回复
jswjzl526
2006年04月10日 11:23:10
3楼
是啊!有没有高手来指点一下
回复
jswjzl526
2006年04月10日 11:23:25
4楼
我也很想知道
回复
jswjzl526
2006年04月10日 11:23:49
5楼
我正再学习中
回复
deathgod007
2006年04月10日 12:25:21
6楼
1.那个散流器送风的没吊顶,如果是用FCU送风的话,那就是直接回风,不设回风口;
2.图上看不出来是不是回风墙回风,而且FFU旁边画的应该是DC,那样基本上就是上送上回的形式,回风花板上部直接做卧式的盘管
3.FFU吊顶的是用T-grid
4.室内设计状态点不详,按干球温度22°,露点温度11°,焓值43KJ/KG计算,出干盘管状态点为H,干球温度14.5°,焓值34.9KJ/KG,送风量按每台FFU送风速度0.35米/秒计算,共58台1200*600的FFU,总风量为0.35*0.12*0.6*58*3600=52618立方米/小时,回风比按0.92来算,盘管负荷为52618*0.92*(43-34.9)*1.2/3600=130.7KW
但实际他的盘管负荷不止那么多,应该对应的机台设备比较多,没有Layout图不好说
最好你写澄清问题单,请业主澄清后再报价,就一张图我也帮不了你什么忙的
回复
zoulong526
2006年04月10日 12:30:00
7楼
太谢谢6楼的老师了,正在消化!
回复
zoulong526
2006年04月10日 13:26:38
8楼

小弟问几个菜鸟问题:1、DC、T-gird是什么?2、回风从盘管里面回吗?顶回能达到效果吗?3、class10k,是不是万级?
回复
jian2194
2006年04月10日 16:34:42
9楼


2FFU 是两边回风墙回风 FFU旁边画的应该是3*36 的灯具(在CAD中看图层名)

图不全!

贵公司 还是放弃此工程把!

哈哈基本概念都不是很明白, 可能要找全 设备供应商也够你受的,
就当做一个锻炼的机会把, 看开点。
回复
zoulong526
2006年04月10日 17:05:12
10楼
那也不一定,大家都站再同一起跑线上,我们不知道的,其他竞争的厂家也未必清楚,所以我们还是有希望的,这是建设方请老外画的图!还请各位高手多多指点!
回复
zoulong526
2006年04月10日 17:06:07
11楼
就算是锻炼的机会,我也要认真的对待,你们说是不是?