我正在做毕业设计,是一个宾馆,二层,但排水横干管有50米长吧,我想问一下,这种情况用不用做伸顶通气?谢谢

我正在做毕业设计,是一个宾馆,二层,但排水横干管有50米长吧,我想问一下,这种情况用不用做伸顶通气?谢谢
免费打赏
pzhwutom
2006年04月10日 08:22:39
2楼
要做伸顶通气,可能还应该作环形通气.