2楼
应该是所有的变压器都应该做这个试验
而不是说按容量来确定做还是不做
回复
3楼
高压的都是先做直流泄漏试验。
回复
4楼
应该是不分容量的,
回复
5楼
的确如此,变压器的直流泄漏试验是不分容量的。
不过作施工用电时,一般就是摇一下变压器的绝缘而已。
回复
6楼
所有的变压器都应该做这个试验.10KV不大于30MA 35KV不大于50MA
回复
7楼
XIE写错了是UA不是MA
回复
8楼
参照电气试验标准,应该做。
回复
9楼
直流泄露比较少做啊,一般做避雷器实验的时候会做啊
回复
10楼
GB 50150-2006 规定是交接试验时当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
回复
11楼
同意10楼的说法
回复