请教:多大的变压器才做直流泄漏实验
cxjkh
cxjkh Lv.2
2011年03月23日 15:14:45
来自于变压器
只看楼主

多大的变压器才做直流泄漏实验。

多大的变压器才做直流泄漏实验。
免费打赏
永无止境
2011年03月23日 15:46:53
2楼
应该是所有的变压器都应该做这个试验

而不是说按容量来确定做还是不做
回复
lingxuct
2011年03月23日 17:57:49
3楼
高压的都是先做直流泄漏试验。
回复
xiaoniaoh2
2011年03月25日 08:12:49
4楼
应该是不分容量的,
回复
lptkz
2011年03月25日 08:43:52
5楼
的确如此,变压器的直流泄漏试验是不分容量的。

不过作施工用电时,一般就是摇一下变压器的绝缘而已。
回复
saito1
2011年03月25日 08:55:12
6楼
所有的变压器都应该做这个试验.10KV不大于30MA 35KV不大于50MA
回复
saito1
2011年03月25日 08:57:43
7楼
XIE写错了是UA不是MA
回复
liuwei36972
2011年03月26日 15:06:13
8楼
参照电气试验标准,应该做。
回复
chjs001
2011年03月27日 22:02:08
9楼
直流泄露比较少做啊,一般做避雷器实验的时候会做啊
回复
zhwbing
2011年03月29日 16:11:41
10楼
GB 50150-2006 规定是交接试验时当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流
回复
zhanglaohu
2011年04月17日 01:40:23
11楼
同意10楼的说法
回复