只看楼主

条件:一集商业、办公、酒店为一体的综合建筑。地下二层,地下一层为车库(包括人防车库),地下二层为空调及其他设备用房、柴油发电机房。地上为两栋28层高层建筑,并由一四层商业(商铺)及酒店功能的将两栋高层连在一起。无集中锅炉房供热源我的思路:1、空调主机:离心机组+燃气锅炉(天燃气)置于地下二层设备房中。问题1:防爆井无法设置,防爆口不能开向人员密集场所。个人认为最好在地面另设锅炉房问题2:机房上方即人防区域,在地上建筑正下方,通风井要不破坏外立面极难布置。能否与人防风井共用?

条件:一集商业、办公、酒店为一体的综合建筑。地下二层,地下一层为车库(包括人防车库),地下二层为空调及其他设备用房、柴油发电机房。地上为两栋28层高层建筑,并由一四层商业(商铺)及酒店功能的将两栋高层连在一起。无集中锅炉房供热源
我的思路:
1、空调主机:离心机组+燃气锅炉(天燃气)置于地下二层设备房中。
问题1:防爆井无法设置,防爆口不能开向人员密集场所。个人认为最好在地面另设锅炉房
问题2:机房上方即人防区域,在地上建筑正下方,通风井要不破坏外立面极难布置。能否与人防风井共用?
问题3、地下二层到楼顶超过100米,主机标准承压能力不够。考虑按高度分区,板式换热器放设备层,但却无设备层。放置在地下二层设备间可以吗?个人认为可以不分区,主机按1.6MPa承压能力左右订货,但自己未做过此类问题的设计,怕出问题。
2、系统形式:二次泵系统,按商铺、酒店、办公分环路设置。其中一栋对外分层出租的办公建筑分层设置多联机系统。
关于系统形式欢迎大家提宝贵建议

现在,我遇到的最难得问题就是地下二层空调机房、锅炉房管道井、送、排风井设置,锅炉房防爆井问题
望各位高手赐教!不胜感激!
免费打赏
lijucui
2011年03月24日 15:08:33
12楼
这个问题我们遇到过,看所设的锅炉房的锅炉是什么产品,所谓泄爆是针对燃气要求来的,
锅炉可以选负压锅炉。
回复
wumu__98
2011年03月24日 15:44:00
13楼
系统已经确定了吗,最好不要用锅炉,不知道楼主是在那个区域
回复
zhaowenliangde
2011年03月24日 16:41:23
14楼
为什么不用水源热泵?
回复
chenyu2007818
2011年03月24日 16:55:17
15楼
直燃型,不还有油和天燃气吗?泄爆口还是解决不了
回复
bj5945
2011年03月24日 16:56:31
16楼
没有地下水,又没有地表水,下面的基础又全是岩石。取冷量,取热量严重不匹配,这种情况下怎么用“水源热泵”呢。水源热泵是万灵丹呀。
回复
chenyu2007818
2011年03月24日 17:02:00
17楼
我觉得还是让建筑改方案,将人防改在地下二层,机房设在一层。
我今天细看了方案,发现这个建筑方案可能参加的空调人员不专业,还有另外许多问题。
回复
sula155
2011年03月24日 21:09:53
18楼
【赐教】一酒店空调项目形式问题!该帖被浏览了354次 | 回复了21次
首先建筑功能分区不合理,一般最难解决的人防都设置于地下室最底层,解决防暴墙和楼板的问题。你这个建筑方案将设备房设置在人防之下,不知道出何考虑呢?

采用何种空调方案还要看你这个综合体如何划分?将来有几个管理公司?几个产权?如果将来划分几个产权出售给不同的业主,还是建议机电系统分开。

锅炉房需要设置泄爆口的,但是常压热水机组却需要设置,因为无泄压问题。

问题3、地下二层到楼顶超过100米,主机标准承压能力不够。考虑按高度分区,板式换热器放设备层,但却无设备层。放置在地下二层设备间可以吗?个人认为可以不分区,主机按1.6MPa承压能力左右订货,但自己未做过此类问题的设计,怕出问题。

100米以内,设备承压无问题。

2、系统形式:二次泵系统,按商铺、酒店、办公分环路设置。其中一栋对外分层出租的办公建筑分层设置多联机系统。

意见同上,需要与业主沟通协商再确定。

关于系统形式欢迎大家提宝贵建议

现在,我遇到的最难得问题就是地下二层空调机房、锅炉房管道井、送、排风井设置,锅炉房防爆井问题
望各位高手赐教!不胜感激!
回复
wangql724
2011年03月25日 08:28:33
19楼
锅炉可以放在地下二层,但需要建筑做10%的泄爆面积
回复
yojiezhao
2011年03月25日 10:25:33
20楼
1、地下二层房空调机房是可以的,但是你要解决机组的吊装问题,预留好吊装孔,一直通到地下二层。
2、关于锅炉房管道井你可以按照管道的数量保温层厚度以及间距计算得出。
3、送、排风井设置。送风井首先要解决燃气锅炉的燃烧所需空气量和排风量的总和,以进风风速不大于10m/s计算竖井面积。排风井,是排除废热和保证室内燃气的浓度在适宜的范围内,按照手册查询参数在另行就算。
4、锅炉房放在地下二层也可以,但是你要做个泄爆竖井,竖井应紧邻锅炉房,且能直通一层地面,出地面的部分还要远离人员聚集区。
好的先说这么多,祝顺利完成设计!
回复
zhaowenliangde
2011年03月26日 08:37:04
21楼
你的第三个问题是分不分区,这不单要看机房设备的承压,还要看末端在的承压情况,我觉得应该按规范的要求来分区。