一、酒店中央空调工程室外机安装离墙距离 1、室内机散热及检修要求: 2、室外机回风侧离墙的距离至少200mm 3、室外机应保证足够的散热空间 二、酒店中央空调工程装修时,室外机需安装减震垫排水 1、室外机要求水平安装,基础或支架具备足够的承重能力 2、底座铺设橡胶减震垫,选用合适型号的螺栓牢固固定 3、应考虑室外机的排水,避免化霜水影响楼下用户 三、中央空调工程的室内排水
一、酒店中央空调工程室外机安装离墙距离
1、室内机散热及检修要求:
2、室外机回风侧离墙的距离至少200mm
3、室外机应保证足够的散热空间
二、酒店中央空调工程装修时,室外机需安装减震垫排水
1、室外机要求水平安装,基础或支架具备足够的承重能力
2、底座铺设橡胶减震垫,选用合适型号的螺栓牢固固定
3、应考虑室外机的排水,避免化霜水影响楼下用户
三、中央空调工程的室内排水
1、冷凝水管安装前,应确定其走向、标高,保证坡度顺直。
2、冷凝水管道坡度应在5‰以上,对于自然排水的室内机的排水出口的坡度不小于1%;
3、冷凝水管拐角两端300mm处固定。
中央空调不仅能能我们带来清新的空气,舒适的环境,还能增加装修美观。目前酒店中央空调安装已经成为现代酒店宾馆行业不可替代的工程。俗话说空调3分质量7分安装,好的安装不但让使用者使用过程更加舒适,还能增加空调的使用寿命。在酒店中央空调安装中我们往往忽视一些细节问题,然而这些细节问题就直接关系着中央空调安装后的使用效果。
一、中央空调工程的内外墙打孔
1、打孔之前必须征得物业同意,方可进行,避免破坏墙体结构
2、内墙打孔,确认打孔位置,如在房间内梁打孔时注意尽量靠近中间侧,通常房梁的钢筋都在两侧
3、外墙打孔,确认打孔位置,要向外墙侧倾斜,防止雨水倒灌
二、中央空调工程施工时室内机需安装防尘
室内机保护:室内机吊装完成要用塑料袋、纸板材料等及时做好防尘保护,防止灰尘和异物进入机器内部。
三、中央空调工程室内机安装灯槽的影响
1、由于空气的物理性质,冬季热气流始终保持上升状态,因此送风时应注意保持足够的出风速度并调整百叶角度,以确保热空气到达人员活动高度。
2、一旦遭遇灯槽,气流方向无法向下,热空气始终在房间上部徘徊,因此产生了制热不良的现象。因此,有制热要求时,不要把风口嵌在吊顶的内部,中泰空调分享。