条件:一集商业、办公、酒店为一体的综合建筑。地下二层,地下一层为车库(包括人防车库),地下二层为空调及其他设备用房、柴油发电机房。地上为两栋28层高层建筑,并由一四层商业(商铺)及酒店功能的将两栋高层连在一起。无集中锅炉房供热源我的思路:1、空调主机:离心机组+燃气锅炉(天燃气)置于地下二层设备房中。问题1:防爆井无法设置,防爆口不能开向人员密集场所。个人认为最好在地面另设锅炉房问题2:机房上方即人防区域,在地上建筑正下方,通风井要不破坏外立面极难布置。能否与人防风井共用?

条件:一集商业、办公、酒店为一体的综合建筑。地下二层,地下一层为车库(包括人防车库),地下二层为空调及其他设备用房、柴油发电机房。地上为两栋28层高层建筑,并由一四层商业(商铺)及酒店功能的将两栋高层连在一起。无集中锅炉房供热源
我的思路:
1、空调主机:离心机组+燃气锅炉(天燃气)置于地下二层设备房中。
问题1:防爆井无法设置,防爆口不能开向人员密集场所。个人认为最好在地面另设锅炉房
问题2:机房上方即人防区域,在地上建筑正下方,通风井要不破坏外立面极难布置。能否与人防风井共用?
问题3、地下二层到楼顶超过100米,主机标准承压能力不够。考虑按高度分区,板式换热器放设备层,但却无设备层。放置在地下二层设备间可以吗?个人认为可以不分区,主机按1.6MPa承压能力左右订货,但自己未做过此类问题的设计,怕出问题。
2、系统形式:二次泵系统,按商铺、酒店、办公分环路设置。其中一栋对外分层出租的办公建筑分层设置多联机系统。
关于系统形式欢迎大家提宝贵建议

现在,我遇到的最难得问题就是地下二层空调机房、锅炉房管道井、送、排风井设置,锅炉房防爆井问题
望各位高手赐教!不胜感激!
免费打赏
chenyu2007818
2011年03月23日 13:04:51
2楼
不好意思,我刚才翻了规范,锅炉不能置于地下二层,所以我得推翻原方案,找业主商量新建锅炉房
回复
chenyu2007818
2011年03月23日 17:02:12
3楼
怎么没人帮着解答,我刚才问了同学,锅炉房可以放在地下2层
回复
gtbilly
2011年03月23日 22:50:41
4楼
这个问题很复杂哦,先把你认为难的解决了再说。
1.锅炉房单独设置,否则很麻烦的,做多了就你会懂的。。。
2.确定想给自己找麻烦,增加设计难度,就设负二层,不就是多了四个井吗,而且必须用常压锅炉,还得等质检部门认定。。绝对有挑战。。
3.制冷机房设在负二层没问题,问题是。。。对了,承压,这就有几套方案了。。同时最关键的是你没说业主是怎么安排房间管理计费的,就没法详细进行下步了,因此只能就此搁笔。。。
回复
cnbbzz
2011年03月24日 07:54:00
5楼
1、锅炉房需要有直接对外出口!!
2、你这方案中,地下一层为人防、地下二层为设备机房的,做法,还没见过。
回复
bj5945
2011年03月24日 10:20:23
6楼
把人防放到负二层,设备用房放到负一层。要合理一点。
根据功能分设空调系统要合理一点。
一般酒店空调系统,会要求单独成系统的。
燃气锅炉房,能单设就单设。首选常压锅炉。
回复
zhaoxunyong
2011年03月24日 11:12:29
7楼
中央空调选用直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组,制冷采暖都解决了,就不用选用锅炉了吧
回复
wanjun1077
2011年03月24日 12:16:20
8楼
人防放地下二层,锅炉房放地下一层,要有直接对外的出口,注意不要与人员密集部位相邻,不要用有压锅炉。
主机承压和系统承压,可以考虑提高机组和材料的承压能力,实行高标准的安装要求来保证。
回复
yanlufeng
2011年03月24日 12:31:55
9楼
楼主;
你的项目地址在那里?地下水情况如何?
我的建议;如果可以,最好选择用水源热泵方式供暖、制冷、提供生活热水。既节能环保而且运行费用低。
如果提供确切信息,我可以出主意。
政府、部队、国防项目,我无偿提供技术协助。
回复
linhaipingfeng
2011年03月24日 14:01:58
10楼
锅炉房放地下一层好点
回复
zzy_zlb
2011年03月24日 14:28:04
11楼
我也认为用直燃机比较简单,人防放地下一层,好像没这么做的,一般的管道不能穿越人防!你下面四层和上面都不是一个用途,最好进行分区