请问大家,在选用双速风机的时候,是否需要按一一对应的关系选择?也就是说如果低转速时有1.2.3.4.个工作点,高转速时有1.2.3.4.5个工作点,是否得按1—1,2—2,3—3,4—4的对应关系去选择相应的风量、风压等?我问过不同的厂家,有些说不用,有些说必须。请大家说说。

请问大家,在选用双速风机的时候,是否需要按一一对应的关系选择?也就是说如果低转速时有1.2.3.4.个工作点,高转速时有1.2.3.4.5个工作点,是否得按1—1,2—2,3—3,4—4的对应关系去选择相应的风量、风压等?我问过不同的厂家,有些说不用,有些说必须。请大家说说。
免费打赏
fine_2009
2011年03月23日 16:24:59
2楼
没明白你的工作点是指的不同转速下的工作点还是同一转速下的工作点?
如果是同一转速下,那么这几个点只是风机的工况点而已,也就是你的管路阻力已经决定了它是在哪个点工作,低速时也一样取决于低速时的管路阻力。
如果你说的不是同一转速,比如厂家提供800/530的,那么就表示高速转速800,低速转速530,其工况分别对应各转速下的风压和风量。
回复
ziyiyinzhe
2011年03月24日 11:05:26
3楼
4个工作点只是在一个转速下的工作曲线的几个点(和水泵工作点类似)。所以你把握住那个最经济的工作点选取就行了。高速那个是排烟用的吧,那么就计算出那个排烟量就好。
回复
wuwing2006
2011年03月24日 11:52:39
4楼
看来没有人真正了解我要问的问题啊。我意思说,样本上的双速风机有高、低两个转速,而高、低转速下都分别有4个不同的工作工况(即是4组不同的风量、风压参数等)。我的问题是:根据我计算出的风量和风压大小,是不是可以随意搭配选择高、低转速下的风量风压呢?(例如选择低转速下的1工况对应的参数和选择高转速下2(3.4.5)工况对应的参数,还是必须选择低转速下的1工况对应的参数和选择高转速下1工况对应的参数)?
回复
w5208833
2011年03月24日 13:13:12
5楼
应该是对应关系,所谓工作点11 22 出场调好了,是不能变的,变的只能是转速,这个工作点跟风机叶片的角度有关,调好,就不能改变,所以,必须对应!
回复
lovsam
2011年03月24日 13:53:58
6楼
不用 那些工况点给出的只是在那些阻力损失下的风量!
回复
gjsliujunsong
2011年03月24日 14:19:21
7楼
双速风机一般多为40HZ到60HZ双速,这时风量,压头,电量的对应关系为
风量 1.25XV(40HZ)=V(60HZ)
压头 1.5X1.5XP(40HZ)=P(60HZ)
电量 1.5X1.5X1.5XN(40HZ)=N(60HZ)。
例如:一台风机低速40HZ的风量为1000立方,压头200Pa,电量0.33KW
高速60HZ时的风量为1500立方,压头为450,电量为1.1KW。
回复
zzy_zlb
2011年03月24日 16:45:04
8楼
关键你担心的是什么?工程上的东西,本来就是有安全系数的
回复
luyanyan19860902
2011年03月25日 12:11:33
9楼
你的意思应该是选择了一个高低档的风机,低档是要在1工作点运行,高档是要在2工作点运行,这1和2是不是要对应。我认为这1234只是风机工作时比较稳定的状态点,它在哪一点运行只和你你实际的系统阻力有关系,更何况它只是一个高低档风机,又不是在高低档下又分了4个档。怎么会完全在你选择的点上运行呢?所以不是一一对应的关系。
回复
huweihua2011
2011年03月25日 17:55:58
10楼
2011年03月27日 16:53:18
11楼
学习了,谢谢!!!
双速风机一般多为40HZ到60HZ双速,这时风量,压头,电量的对应关系为
风量 1.25XV(40HZ)=V(60HZ)
压头 1.5X1.5XP(40HZ)=P(60HZ)
电量 1.5X1.5X1.5XN(40HZ)=N(60HZ)。
回复