高层转换层落下的框支柱怎么建模?
booby2004
booby2004 Lv.3
2011年03月22日 20:12:38
只看楼主

我现在做的车库,地下2层,地上是个高层,地面1层是转换层。现在他的落下来柱子很大,1200*2300啊,1000*2700啊等,都很大。我用平常尺寸建的梁,现在算下配筋很大,有些地方算不过,调整后,勉强过了,主要柱端刚度太大了。今天网上看到 有人这样建模,3个小柱拼成一个大柱(或两柱中间+一段墙),实际上就相当于梁搭在一根小柱上,配筋一下降很多。这种建模对吗???????请教下高手,这种情况下怎么做,要注意哪些参数。

这种建模对吗???????
请教下高手,这种情况下怎么做,要注意哪些参数。

[ 本帖最后由 booby2004 于 2011-3-22 21:35 编辑 ]

未命名.jpg


未命名1.jpg


QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

免费打赏
booby2004
2011年03月23日 21:49:04
2楼


谁知道啊???????????????
回复
sxs512
2011年03月24日 12:21:43
3楼
这贴怎么就没人回复啊?我真的很想知道~~~
回复
fly_sel
2011年03月24日 13:09:18
4楼
没太看明白,,,大致猜测一下,分开建模是不对的,梁柱刚度比失真,梁两端弯矩会比实际情况下,跨中弯矩会比实际的大
回复
zhoujiaxing-6
2011年03月24日 13:13:17
5楼
按实际情况建模吧,不要拆成小柱。不明白楼主疑惑什么
回复
vitadragon
2011年03月24日 13:48:39
6楼
尺寸太大了,考虑用钢骨砼的吗?
回复
cuixiuchuncxch
2011年03月24日 14:17:11
7楼
偶是来学习的
回复
bestbear299
2011年03月24日 14:39:24
8楼
采用梁柱节点考虑刚域,用模拟施工加载3计算看看。另外可以不要调整与框支柱相连的梁的内力。
回复
dz_l
2011年03月24日 15:03:22
9楼
刚域

[ 本帖最后由 dz_l 于 2011-3-24 16:01 编辑 ]
回复
kindaichizhuzhu
2011年03月24日 15:20:17
10楼
进来学习学习~
回复
saofei4
2011年03月24日 16:04:05
11楼
按实际情况建模吧