室外电缆过马路穿钢管保护,埋深1.0米。有施工单位将,过马路的时候钢管里面要套塑料管,原因是如果只有钢管时,穿线的时候要刮伤电缆!请问:1,事实是不是就是要钢管里面穿塑料管?2,如果是这样子,塑料管是不是比钢管小一个规格就行了,例如钢管150,塑料管就选140的。感谢大家的热心回复。综合各位的意见我已基本确定,不用再套塑料管了。 另外也澄清两个问题。 1,依据验收规范,镀锌钢管是不允许焊接,只能螺纹连接!
有施工单位将,过马路的时候钢管里面要套塑料管,原因是如果只有钢管时,穿线的时候要刮伤电缆!
请问:
1,事实是不是就是要钢管里面穿塑料管?
2,如果是这样子,塑料管是不是比钢管小一个规格就行了,例如钢管150,塑料管就选140的。
感谢大家的热心回复。
综合各位的意见我已基本确定,不用再套塑料管了。
另外也澄清两个问题。
1,依据验收规范,镀锌钢管是不允许焊接,只能螺纹连接!
14.1.2 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
所以有把两段钢管焊接连起来想法的筒子们要考虑一下哈了!
2,62楼,塑料管还有140的型号啊。厉害,楼主发明的吗? 我是看某个图集上面有所以就认为有了!见63楼回复。