单桩承台靠近原有建筑,所以柱子和桩偏了500MM,因为规范上没找到单桩偏心的验算(如果有的,请说下,规范不是很熟),我现在是按多桩抗剪,抗弯,冲切来验算的,不知道有没有什么问题,或者朋友们有更好的处理方法请指教了
单桩承台靠近原有建筑,所以柱子和桩偏了500MM,因为规范上没找到单桩偏心的验算(如果有的,请说下,规范不是很熟),我现在是按多桩抗剪,抗弯,冲切来验算的,不知道有没有什么问题,或者朋友们有更好的处理方法请指教了
2楼
桩身需要承受弯矩,不合适
回复
3楼
往另一侧做拉梁,平衡偏心弯矩就可以了,梁的刚度要大些。
回复
4楼
应按梁挑柱的概念设计,由于柱与桩距离很近,实际梁悬挑端类似牛腿情况,梁要有一定尺寸(梁的刚度要大些),不要按拉梁概念设计
土木丶疯子:你好!请教个问题,单桩基础偏心多一个附加弯矩,什么核算附加弯矩是否超限,如果超限又如何解决?加大基础梁是否能解决?什么计算加大好多梁面积和配筋!谢谢
回复
5楼
长见识了 前来学习
回复
6楼
同意3#楼的意见,一般情况下我都是这么处理的
不过没有偏这么大!!
回复
7楼
做大地梁,一般是这么处理的,但是不知道你的偏心这么大
要多大的地梁适合不……
同样求解,楼下回答!
回复
8楼
柱子也不大,轴力应该不会很大。做个刚点的地梁行了。
回复
9楼
单桩承台无法承担偏心荷载,所以规范对单桩承台的桩偏位限制最严格。可以将桩作为支点,地梁做成悬臂梁。
回复
11楼
按托梁来设计好了,,刚度和配筋构造都要满足
回复