咨询一下,板式换热器有汽-水交换的吗?
flying11272001
2011年03月22日 10:18:06
只看楼主

用于洗浴热水,蒸汽进、热水出的进水箱的,150人洗澡,洗澡时间3个小时,需多大水箱?扬程得10米,管线长约30米,选什么泵,变频泵还是普通泵?

用于洗浴热水,蒸汽进、热水出的进水箱的,150人洗澡,洗澡时间3个小时,需多大水箱?扬程得10米,管线长约30米,选什么泵,变频泵还是普通泵?
免费打赏
wenzhejun6012
2011年03月22日 11:03:09
2楼
Plate换热器可以用蒸汽来换热~~~
回复
sybxbjb
2011年03月22日 12:01:11
3楼
现在提倡节水,一个人洗浴放水时间应控制在5分钟左右,标准节水型喷头出水量5至7升/分钟,也就是说一个人一次洗浴的用水不应超过35升,150人次洗浴,就是5250升,合5.25吨水,设定热水箱的供水温度应该在55度左右,洗浴温度在40度左右,假设冷水温度15度,混合温水冷热水的比例大约是在1;2,富裕计算一次开放浴室应该用4吨左右的55度的热水,不承压水箱的水位应该在水箱容积的百分之八十,因此水箱应该用5吨《5立方》的。
生活热水用板式换热器不如用容积式换热器经济适用,板式换热器在用水高峰时难以满足用水量还要设置热水箱增加一套泵压系统。如果投资有困难,索性找厂家订一个五吨水箱,在里面敷设蒸汽暖气片,暖气进汽管安装一个恒温控制阀,水箱里的热水超过55度自动切断热源,温度低了自动打开。根据浴室喷头数量选择合适的泵,用普通立式离心泵即可,配相匹配的变频器,保护水泵不因用水少时水压超压而憋泵。变频泵上万,普通泵配变频器一半都不到。
回复
老科
2011年03月22日 12:44:42
4楼
可以热水罐直接换热,也可以用板式换热器间接换热。热水箱(罐)需要根据热源供应和用水量曲线确定。
回复
flying11272001
2011年03月24日 13:46:48
5楼
谢谢你提的建议,我们现在用的是半即热式汽水交换器,不是容积式的,用了10年了换热效率低了,仅换新的汽水交换器应该可以使,现在员工反映人多时水温忽冷忽热。所以想问问怎么改?
回复
sybxbjb
2011年03月24日 15:47:08
6楼
半即热式汽水交换器,应该有出水温度控制阀,限定最高出水温度,但在出水量大的时候,出水温度就会降低,由于这种汽水交换器的水罐很小,出水量的大小变化对水温变化的影响特别明显,一般最高出水温度都定在60度以下,通到浴室后洗浴喷头通过凉水混合成40度左右洗澡,如果洗澡人多喷头全都打开并且随时有开启和关闭的,热水流量的变化影响着热水温度也随之变化就会让一直开启的喷头的出水温度忽冷忽热,,现在的有的汽水交换器安装了恒温混水阀,交换器出来的热水要经过一次混水后再送入浴室,譬如把交换器出来的60度的热水永恒温混水器混合成45度的热水供应浴室,当用水量大的时候,汽水交换器出来的水只有45度或低于45度时,恒温混水阀就会自动切断冷水。
浴室喷头开关的热水只有四十五度只要参入少量冷水就可以保证40度水的流出,由于所用冷水很少,所以如果外管线压力不稳也影响很小不会出现忽冷忽热。
为了解决人多时的忽冷忽热可以首先装一个恒温混水阀来解决,选用型号要根据浴室喷头数量来认定最大流量,换不换汽水交换器如果没有恒温混水都不能解决忽冷忽热问题。
回复
flying11272001
2011年04月11日 09:17:42
7楼
我们现在是在进浴室内的的冷、热管混合前加的恒温混水阀,您的意思在交换器出水后与冷水管前再加一个恒温混水阀,控制在45度,再接进浴室内是吗?
回复
保定张硕
2015年12月21日 15:26:42
8楼
洗澡用容积式换热器、半即热式换热器联系我,张硕,15188715101.
回复

相关推荐

APP内打开