关于给水管道沿楼面敷设的问题
dmg65
dmg65 Lv.4
2011年03月21日 21:14:13
只看楼主

25的PPR管,需从水管井沿楼面敷设至卫生间(埋在找平层内),我的问题是,有没有什么规定,水管的保护层必须有多厚?我查了一下《给排水施工质量验收规范》,这上面没什么规定。有个监理工程师要求施工单位在楼面上凿槽,再安装水管,我理解他的意思是要将水管埋得深一点,但一凿槽,楼面的钢筋有可能露出来(现浇板)。盼哪位高手能指点指点。

25的PPR管,需从水管井沿楼面敷设至卫生间(埋在找平层内),我的问题是,有没有什么规定,水管的保护层必须有多厚?我查了一下《给排水施工质量验收规范》,这上面没什么规定。有个监理工程师要求施工单位在楼面上凿槽,再安装水管,我理解他的意思是要将水管埋得深一点,但一凿槽,楼面的钢筋有可能露出来(现浇板)。盼哪位高手能指点指点。
免费打赏
applan
2011年03月22日 10:49:04
2楼
国标S4里边PPR安装图集里有,保护层20

加厚找平层、板下明装、找平层暗装(待二次装修时满足保护层要求)...
回复
老科
2011年03月22日 12:49:18
3楼
不用,可以考虑装修时的地板
回复
dmg65
2011年03月22日 19:44:07
4楼
谢谢!受益匪浅。
回复
haudio
2011年03月22日 20:07:06
5楼
温室气体有效地吸收地球表面、大气本身相同气体和云所发射出的红外辐射。大气辐射向所有方向发射,包括向下方的地球表面的放射。温室气体则将热量捕获于地面- - 对流层系统之内。这被称为“自然温室效应”。大气辐射与其气体排放的温度水平强烈耦合。
回复
haudio
2011年03月22日 20:21:11
6楼
收地球表面、大气本身相同气体和云所发射出的红外辐射。大气辐射向所有方向发射,包括向下方的地球表面的放射。
回复
wanchenlong
2011年03月22日 20:33:55
7楼
装在找平层里就ok了
回复
qingquan2004
2011年03月27日 19:48:57
8楼
楼主的问题是施工现场一个普遍存在的问题,理论上说外径25的管子应该可以埋在找平层里,但实际上因为楼板结构厚度不均,为了控制室内净高,找平层一般做不到3公分,这样别说管子上面的保护层,就连管子本身都已经埋不住,会露出地面了,所以只有在结构板上开槽或在浇结构板时压出管槽,但这两种方式都不是很好干的活儿,砼板上开槽不用说了,费时费力,有时还会伤及钢筋,而压槽呢,总是压得深浅不一、歪歪扭扭,既不美观,也会压低钢筋影响结构。
其实,最好的办法是引一根明装管道到户内卫生间装个水龙头完事,以后业主装修时爱怎么接就怎么接吧。
回复
金——
2011年03月29日 22:02:05
9楼
回复
askaok
2011年03月29日 22:30:37
10楼
de25可以在垫层内设置,再大不宜设于垫层内。
回复
aphone
2011年04月06日 16:50:55
11楼
de25可以在垫层内设置,再大不宜设于垫层内。
回复