25的PPR管,需从水管井沿楼面敷设至卫生间(埋在找平层内),我的问题是,有没有什么规定,水管的保护层必须有多厚?我查了一下《给排水施工质量验收规范》,这上面没什么规定。有个监理工程师要求施工单位在楼面上凿槽,再安装水管,我理解他的意思是要将水管埋得深一点,但一凿槽,楼面的钢筋有可能露出来(现浇板)。盼哪位高手能指点指点。
25的PPR管,需从水管井沿楼面敷设至卫生间(埋在找平层内),我的问题是,有没有什么规定,水管的保护层必须有多厚?我查了一下《给排水施工质量验收规范》,这上面没什么规定。有个监理工程师要求施工单位在楼面上凿槽,再安装水管,我理解他的意思是要将水管埋得深一点,但一凿槽,楼面的钢筋有可能露出来(现浇板)。盼哪位高手能指点指点。
2楼
国标S4里边PPR安装图集里有,保护层20
加厚找平层、板下明装、找平层暗装(待二次装修时满足保护层要求)...
回复
3楼
不用,可以考虑装修时的地板
回复
4楼
谢谢!受益匪浅。
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
装在找平层里就ok了
回复
8楼
楼主的问题是施工现场一个普遍存在的问题,理论上说外径25的管子应该可以埋在找平层里,但实际上因为楼板结构厚度不均,为了控制室内净高,找平层一般做不到3公分,这样别说管子上面的保护层,就连管子本身都已经埋不住,会露出地面了,所以只有在结构板上开槽或在浇结构板时压出管槽,但这两种方式都不是很好干的活儿,砼板上开槽不用说了,费时费力,有时还会伤及钢筋,而压槽呢,总是压得深浅不一、歪歪扭扭,既不美观,也会压低钢筋影响结构。
其实,最好的办法是引一根明装管道到户内卫生间装个水龙头完事,以后业主装修时爱怎么接就怎么接吧。
回复
9楼
回复
10楼
de25可以在垫层内设置,再大不宜设于垫层内。
回复
11楼
de25可以在垫层内设置,再大不宜设于垫层内。
回复