地沟敷设能放下12根管吗??
星夜莹
星夜莹 Lv.7
2011年03月21日 16:04:56
来自于采暖供热
只看楼主

我做一个一次网和二次网合在一起的地沟,一共12根供热管到,能放在一个地沟里面吗???

我做一个一次网和二次网合在一起的地沟,一共12根供热管到,能放在一个地沟里面吗???
免费打赏
zhaowenliangde
2011年03月23日 09:07:09
12楼
12根管在地沟里防,管道加保温所占体积一定不小,在加上一次网和二次网合用难度不小。
回复
xiaotang1984
2011年03月23日 09:47:42
13楼
没问题的。
一边六根。
但是必须有足够的净空。
回复
jianhua4350
2011年03月23日 13:18:27
14楼
能不能在一起走只与地沟大小有关,
即能不能便于检修,
与12根没关系呵呵
回复
青云飞
2011年03月23日 13:55:22
15楼
学习中学习中学习中学习中
回复
lizhenghua2004
2011年03月24日 10:04:07
16楼
12根管子还要加保温,建议做通行地沟,双侧布置,不过需要注意几个问题:
1、保温管子距离沟壁的距离要根据管径的大小选取;
2、保温管子和保温管子之间的最少净距也需要根据管径选取;
3、管道和沟底的距离;
4、支架安装情况;
5、地沟内是否还走其他管道(例如给排水管道,电缆,电话线等)
回复
zzy_zlb
2011年03月24日 16:08:59
17楼
可以,有很多图集可以参考,而且你做管沟,都少就无所谓了,最好和别的专业管道一起布置,省得以后还要麻烦
回复
river882
2011年03月25日 10:55:10
18楼
小区内,比较合理的做法是做类似并排地沟的沟,图集上也有,沟宽大于1.800m这。好像可以做2000X2000
回复
星夜莹
2011年03月29日 16:44:05
19楼
我做的是在一条柏油道德低下,路宽6m。12根管都是供热管道,这6m还有其他的给水,下水等,但不再地沟里,管是300mm2根,200mm2根,150mm2根125mm4根,100mm2根,
回复
星夜莹
2011年03月30日 11:34:56
20楼
请问布置通行地沟有什么原则吗,是管径大的在下??还是以温度高低为原则啊???还有其他的原则吗???
回复