我做一个一次网和二次网合在一起的地沟,一共12根供热管到,能放在一个地沟里面吗???
我做一个一次网和二次网合在一起的地沟,一共12根供热管到,能放在一个地沟里面吗???
2楼
如果能的,请问怎么布置好呢,谢谢诶
回复
3楼
没人吗!!!
回复
4楼
首先我的感觉这至少应该是半通行管沟。
至于12根,应该没有问题,原则就是方便安装检修即可。
回复
5楼
地沟的断面与管道的数量和管径的大小有关,12根管采用双侧布置,每侧6根管道,宜采用通行地沟。
回复
6楼
同感,但要注意一下现场的条件:每侧6根管道的通行地沟,会比较深,不要影响其它地下管道及设施才行;建筑是个系统工程。
回复
7楼
12根不算多吗!大的市政的综合管廊都有!关键是看你的经济承受方案!
回复
8楼
有没有关于这块的书籍,或是图集?想学习
回复
9楼
很难的。学习了
回复
10楼
十二根确实不少:
觉得有这么两个情况1、放一个地沟内,地沟估计小不了,深度估计也大。在一些发达国家,地沟里是可以通过卡车的,这样的地沟二十根也是没问题的。2、若是小区内,比较合理的做法是做类似并排地沟的沟,图集上也有,沟宽大于1.800m(印象好像是这个宽度),沟中间是有隔墙的。这样一边就可以入六根,这样应该就没问题了。
回复
11楼
学习了 ....................................
回复