【求教】关于框架填充墙的两个问题
seushefei
seushefei Lv.2
2011年03月21日 11:24:10
只看楼主

请问现在框架填充墙的构造措施有哪些?如何防止框架填充墙裂缝的产生?请大家多多指教

请问现在框架填充墙的构造措施有哪些?如何防止框架填充墙裂缝的产生?
请大家多多指教
免费打赏
greenskyzjm
2011年03月21日 11:51:11
2楼
为防止填充墙的破坏,砌体的砂浆等级不低于M5,并沿框架全高每隔500mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,在6、7度时不小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时一般沿墙全长贯通。伸入柱内的锚固长度不小于规范规定的受拉钢筋最小锚固长度
当墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉接;当墙长超过层高的2倍时,应在墙的中部设置构造柱。
当墙高超过4m时,在墙的半高处宜设置与柱连接并沿墙全长贯通的钢筋混凝土现浇带。
回复
greenskyzjm
2011年03月21日 11:51:51
3楼
上面是引用别人的,借花献佛
回复
sunhud2000
2011年03月21日 12:43:05
4楼
这玩意看图集~
回复
shankehumou
2011年03月21日 18:37:15
5楼
抗震规范上有,上边更详细
回复
lsword
2011年03月21日 19:42:41
6楼
要比较系统完整的认识 砌体填充墙结构构造 建议看相关图集。
比如 《06SG614-1砌体填充墙结构构造》
《03G329-1建筑物抗震构造详图》
回复
sc_jolin9133
2011年03月21日 22:20:04
7楼
抗规2010上面13.3节对这个构造说得比较详细
回复
灰太龙
2011年03月21日 22:45:52
8楼
填充墙构造详国标图集或地方标准图集,填充墙开裂可以采取适当的砌体材料,或加钢丝网抹灰,墙体保温处理防止温度裂缝,控制墙体长度、高度如加强连强筋构造、加设钢筋砼腰带等
回复
kancai2010
2011年03月22日 00:34:25
9楼
国家的规范上,比如高规上有构造措施的条文,一些国标图集上有具体做法的图示。
回复
lukx
2011年03月22日 09:30:46
10楼
抗震规范和砌体规范中都有阐述!楼主可以自行参看,还有到现场去了解!
回复
bourne55
2011年03月22日 22:52:37
11楼
抗规13.3.3:为防止填充墙的破坏,砌体的砂浆等级不低于M5,并沿框架全高每隔500mm设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,在6、7度时不小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时一般沿墙全长贯通。伸入柱内的锚固长度不小于规范规定的受拉钢筋最小锚固长度
当墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉接;当墙长超过层高的2倍时,应在墙的中部设置构造柱。
当墙高超过4m时,在墙的半高处宜设置与柱连接并沿墙全长贯通的钢筋混凝土现浇带。