别墅配电需要系数取值问题
zfhwlr
zfhwlr Lv.12
2011年03月20日 21:11:14
只看楼主

我正做别墅一栋,面积约1600平方米,带游泳池。我按80w/平方米配电,设备提条件:游泳池 10kw,空调 35kw x 2 ,总容量为: 130kw,计算电流 kx 我用的是0.8,不知是否高了,应该取多少合适。这样计算电流为: 175.6A,我选开关 250A 是否大了?还是选200A 合?.[ 本帖最后由 zfhwlr 于 2011-3-20 21:14 编辑 ]

我正做别墅一栋,面积约1600平方米,带游泳池。我按80w/平方米配电,设备提条件:游泳池 10kw,空调 35kw x 2 ,
总容量为: 130kw,计算电流 kx 我用的是0.8,不知是否高了,应该取多少合适。

这样计算电流为: 175.6A,我选开关 250A 是否大了?还是选200A 合?.

[ 本帖最后由 zfhwlr 于 2011-3-20 21:14 编辑 ]
免费打赏
sena2009
2011年03月20日 22:07:09
2楼
80w/平方米配电没包括空调和泳池?
计算电流为: 175.6A选200A就可以了吧。
回复
zfhwlr
2011年03月21日 17:55:10
3楼

包含所有用电。
回复
mhs1
2011年03月22日 17:00:48
5楼
40-50W每平方就够了
回复
twb620810
2011年03月23日 14:36:17
6楼
80w/平方米?包括什么用电啊?这个要搞清楚
回复
z07201120
2011年03月23日 14:49:56
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便也帮自己挣点金钱。