别墅小区外网配电的问题
dianqi790808
2005年08月31日 10:27:05
只看楼主

现有一别墅小区,总用地面积19.5公顷,有联排别墅,有独立别墅,建筑规划只在最西南角留了一个配电室的位置,现在要进行强电外网设计,请问每户电源是否都从配电室以放射式引来,每户进户电源是三相还是单相,每户用电负荷应怎样计,变压器型号,容量,配电室位置应怎样选择.

现有一别墅小区,总用地面积19.5公顷,有联排别墅,有独立别墅,建筑规划只在最西南角留了一个配电室的位置,现在要进行强电外网设计,请问每户电源是否都从配电室以放射式引来,每户进户电源是三相还是单相,每户用电负荷应怎样计,变压器型号,容量,配电室位置应怎样选择.
1e3a682317c54086731d.rar
0 B
立即下载
免费打赏
ruoranmasm
2005年08月31日 10:42:24
2楼
你的问题太大了。
晕,这么基本的问题都不懂的话,你还搞设计??
回复
wuqiurui
2005年08月31日 10:47:34
3楼

老龙,独立别墅,是不是应该三相引?
回复
dianqi790808
2005年08月31日 11:46:08
4楼
我没做过外网设计,所以不知怎么做好,请大家多给点建议.
回复
sdjbli
2005年08月31日 17:01:53
5楼
别墅应按三相,5-10个别墅设一配电箱,其余的就不难了
回复
dianqi790808
2005年08月31日 17:13:17
6楼
5-10个别墅设一配电箱,配电箱设在什么位置,电源从哪引.
回复
dianqi790808
2005年08月31日 17:15:08
7楼
在多处设箱变,是不是每户都从箱变单独引一跟电缆过来.
回复
wuqiurui
2005年08月31日 19:22:27
8楼

这你就需要考虑低压的供电距离了。380V的话,输送功率应小于175KW,输送距离应小于350米。
回复
byhnet
2005年08月31日 22:59:31
9楼
给9楼,请问在哪儿有规范说175KW可以送350米呀,低压供电半径民规上是250米.
回复
wuqiurui
2005年09月01日 07:41:12
10楼

架空线路是250米,电缆输送是350米。这是从经济运行角度考虑。
回复
wuqiurui
2005年09月01日 07:42:13
11楼

考虑的是别墅区用电缆。
回复