请教外籍人士用别墅配电功率问题
nestlr
nestlr Lv.2
2006年02月15日 10:40:18
只看楼主

此别墅为全装修房,面积220平米,带配电器以及全套家用电器,包括电视 功率0.155Kw影碟机 0.025洗衣机 2.2烘干机 2.64电炉 5.6电烤箱 2.1微波炉 1.9洗碗机 3.75冰箱 0.6冷冻柜 0.21台灯 0.025×5浴霸 1.5×2壁挂式空调 2.2×4柜式空调 8.1抽油烟机 0.2————————————功率总和 39.405(kw)

此别墅为全装修房,面积220平米,带配电器以及全套家用电器,包括
电视 功率0.155Kw
影碟机 0.025
洗衣机 2.2
烘干机 2.64
电炉 5.6
电烤箱 2.1
微波炉 1.9
洗碗机 3.75
冰箱 0.6
冷冻柜 0.21
台灯 0.025×5
浴霸 1.5×2
壁挂式空调 2.2×4
柜式空调 8.1
抽油烟机 0.2
————————————
功率总和 39.405(kw)

以上数据皆为电器铭牌上的数据。

请教:按外籍人士的生活习惯,应如何计算每户的用电负荷?
免费打赏
littlesea
2006年02月15日 11:38:20
2楼
根据技术措施第22章,负荷用电指标采用先进型:100W每平,计22KW。三相进线,选50A或63A主开关。各种大功率单相设备尽量均匀分布在三相上,已达到三相的基本平衡。
若是考虑个人的生活习惯进行计算,无论采用什么方法,系数都没有参考的数值,唯一的方法就是考虑大些。
以上拙论,见笑了。
回复
nestlr
2006年02月15日 16:24:28
3楼
如果不考虑系数的话,难道就用设备容量来当计算容量吗?这样做好像不太合理啊。
回复
abc52614
2006年02月15日 16:38:37
4楼
当然要考虑系数了,不可能老外同时用以上设备吧???!!
回复
han2003
2006年02月15日 19:42:53
5楼
都是一个脑袋2只眼,不用考虑他是哪国人。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yjig
2006年02月15日 20:37:36
6楼
2楼说的对,老外用电无规律可言,也谈不上利用系数。我公司有个别墅,住着几个香港人,只要他们一回到家,就打开所有房间的灯,一直开到天亮。据我们分析,可能是害怕别人打劫。
回复
wangzhiqungz
2006年02月15日 23:32:27
7楼
呵呵。有理。我觉得本来就是这样。
回复
leijg_371
2006年02月15日 23:40:30
8楼
一般需用系数取0.45,可以考虑外藉人员的一些生活习惯,可提高至0.55,即0.55X40KW=22KW
回复
leijg_371
2006年02月16日 00:22:48
9楼
(1)用需用系数法细分:空调Kx=0.35-0.45;厨房设备Kx=0.35-0.45;洗衣机Kx=0.30-0.35;通风机Kx=0.60-0.70;照明用电Kx=0.6-0.8。
Pjs=(2.2X4+8.1)X0.45+(5.6+2.1+1.9+3.75+0.6+0.21)X0.45+(2.2+2.64)X0.35+(0.2)X0.7+(0.155+0.025+0.025X5+1.5X2)X0.8=7.605+6.372+1.694+0.14+2.644=18.455KW。
考虑外藉人员生活习惯,提高20%,也即22KW。
(2)用单位面积功率法:一般60-80KW/m2;较高标准同二楼。
总之在20KW左右即可

回复
nestlr
2006年02月16日 11:35:18
10楼
南山先生的回答好精确,请问这些需用系数的数据在哪里可以查出来?
回复
leijg_371
2006年02月16日 16:12:45
11楼
小区配电设计参考
回复