请问:PE线能否进入漏电断路器的零序互感器??是因为什么原因呢?
请问:PE线能否进入漏电断路器的零序互感器??
是因为什么原因呢?
12楼
问题有点...........
回复
13楼
这都是老问题了。当然不能了。
回复
14楼
接上以后,你的那个漏电保护器就白买了。
回复
15楼
个人认为楼主没理解漏电保护器(RCD)和零序保护的原理,实际上RCD和零序保护的原理是两码事.
简单说RCD测的是L1+L2+L3+N,零序测的是L1+L2+L3.
建议楼主学习一下
<工业与民用配电设计手册>
第三版.
工业与民用配电设计手册>