请问:PE线能否进入漏电断路器的零序互感器??是因为什么原因呢?

请问:PE线能否进入漏电断路器的零序互感器??
是因为什么原因呢?
免费打赏
littlesea
2006年04月07日 14:06:30
2楼
不能,都进入了有可能漏电了也不跳,零序互感器检测不出。
回复
lfzs1230
2006年04月07日 14:31:38
3楼
为什么这种情况下,有了漏电,互感器检测不出来啊?
回复
panminghui
2006年04月07日 15:18:59
4楼
因为把PE线也包括上的话,漏电时电流相量也为0
回复
supersuper
2006年04月07日 17:13:42
5楼
严禁接入。
矢量和为0
回复
lyanpeng
2006年04月07日 17:16:33
6楼
学到东西了
回复
ad200404
2006年04月08日 11:00:45
7楼
详细说下啦,为什么矢量和为零呢?小弟刚入道,误笑!
回复
bqg
2006年04月08日 12:42:27
8楼
回复
hkz888
2006年04月08日 12:59:19
9楼
9494!
回复
wwwlihao8.com
2006年04月08日 13:28:28
10楼
绝对不可一因为有名文归定不可以
回复
lyxgliy
2006年08月06日 10:30:00
11楼
进入可以,但不可再接出的。否则。。。。