请问:PE线能否进入漏电断路器的零序互感器??是因为什么原因呢?
请问:PE线能否进入漏电断路器的零序互感器??
是因为什么原因呢?
2楼
不能,都进入了有可能漏电了也不跳,零序互感器检测不出。
回复
3楼
为什么这种情况下,有了漏电,互感器检测不出来啊?
回复
4楼
因为把PE线也包括上的话,漏电时电流相量也为0
回复
5楼
严禁接入。
矢量和为0
回复
6楼
学到东西了
回复
7楼
详细说下啦,为什么矢量和为零呢?小弟刚入道,误笑!
回复
8楼
回复
9楼
9494!
回复
10楼
绝对不可一因为有名文归定不可以
回复
11楼
进入可以,但不可再接出的。否则。。。。
回复