钢筋笼断裂的问题
guocl413
guocl413 Lv.3
2011年03月19日 19:31:25
只看楼主

钢筋笼断裂这是南水北调某工程,钻孔灌注桩工程。桩径1.8米,桩长40米,摩擦群桩。钢筋笼在孔口焊接时用一根横担架在孔口换吊车钢丝绳时。加劲箍筋突然断裂。这是目前第三次事故,十分危险,有工人已经受伤。设计为长委设计院,最初的加劲箍筋直径为18mm,由于在钢筋笼加工过程中严重变形,而后调整到20mm。 事故发生后项目部立即再次将原材料进行试验。冷弯合格,抗拉屈服时拉力为118kn,抗断前最大拉力189,故原材料抗拉也满足要求。个人认为箍筋的破坏实际为抗弯加抗压破坏。本人刚参加工作半年,才疏学浅,对此不解,不知如何进行验算,今向大家请教。本人QQ316437075

钢筋笼断裂
这是南水北调某工程,钻孔灌注桩工程。2011年04月25日 11:12:37
2楼
这种情况应该是施工方案的问题。如果是钢筋笼分段在孔口焊接成型的话,那么在钢筋笼加工时就必须在钢筋笼内侧增加环向加筋箍,加筋箍直径与钢筋笼主筋相同。孔口焊接时用工字钢担架穿过钢筋笼,担在加筋箍下,如此方可使钢筋笼均匀受力,不至变形或破坏。根据楼主所述情况,应该是钢筋笼没有增设加筋箍或是加筋箍直径过小,在钢筋笼自重作用下破坏所致。与材料质量及设计方案没有关系,纯属施工方案及措施不到位。

[ 本帖最后由 w_129 于 2011-4-25 11:21 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开