建筑物火灾后加固方法探讨
wopwps
wopwps Lv.2
2006年04月07日 11:56:11
只看楼主

我曾对几个火灾后的建筑物作了加固设计,感觉加固方法总是不是那么完美。1、首先是确定结构构件的受损情况和剩余承载能力比较困难,所以设计都是比较保守的。2、再就是加固方法,对于较为普通的加固方法,粘钢、碳纤维、外包混凝土,都感觉不是那么 理想,主要是,混凝土构件的损伤,表明酥松,被动的加固并不能达到良好的效果。最后我们用了,外包混凝土和外包钢共同作用,来加固的。效果良好。但是我感觉采用凿除酥松混凝土,然后进行植筋,喷射混凝土效果会好些。

我曾对几个火灾后的建筑物作了加固设计,感觉加固方法总是不是那么完美。
1、首先是确定结构构件的受损情况和剩余承载能力比较困难,所以设计都是比较保守的。
2、再就是加固方法,对于较为普通的加固方法,粘钢、碳纤维、外包混凝土,都感觉不是那么
理想,主要是,混凝土构件的损伤,表明酥松,被动的加固并不能达到良好的效果。
最后我们用了,外包混凝土和外包钢共同作用,来加固的。效果良好。但是我感觉采用凿除酥松混凝土,然后进行植筋,喷射混凝土效果会好些。
希望大家都讨论一下,胡同有无。
潇潇夜雨
2006年04月07日 15:22:35
2楼

你说的第一个问题,关于受损情况和剩余承载力这是灾后鉴定的工作,和加固设计没有关系。而且加固设计也没有权利和责任来判定这些情况。设计是在鉴定的基础上作出的,保守不保守那和现有规范的要求以及设计者的个人风格有关。
加固方法没有什么普通不普通的说法,只有适合不适合。就像混凝土,钢材,木材,砌体,FRP这些材料没有那种材料是万能的,都有有其适用范围的。但是对于火灾后加固,不管是哪一种加固方法凿除酥松混凝土好像都是必须的吧。不过你们最后采用的方法到不多见,而且如果能用你说的凿除酥松混凝土,植筋,喷射混凝土的方法加固的话,那用增大截面法完全也就够了,何必非要在包钢呢。有些时候加固不是越补的多越好。就拿混凝土梁加固为例,补的太多了成了脆性破坏反而不好。
另外加固方法也没有什么完美的只说,本身结构工程领域就是一个不够完美的学科,而且这个学科里的每一种结构体系也都无法称得上完美,那么基于现有结构体系之上的加固方法又怎么称得上完美呢?
回复
wangbingwen119
2006年04月07日 17:26:43
3楼
欢迎大家参与讨论,百家争鸣,百花争艳
回复
zzyzgz
2006年04月07日 23:51:35
4楼
2楼说的没错,对症下药才是最好的医生
回复
结构小龚
2006年04月08日 09:50:34
5楼
2楼高手啊
有些问题可以看的很透彻。
就是国家相关规范也不完善。
回复
shuhb_1228
2006年04月10日 08:48:00
6楼
2楼的大哥说的相当的好,精辟的见解。
回复