疑问1:为什么低压进线柜浪涌保护器前面需要加断路器(熔断器)保护,而电容柜避雷器却不需要?疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?疑问3:高压(10kV)铜排是根据额定短时耐受电流来选择的,一般我们进线柜高压断路器额定短路开断电流选31.5kA,馈线柜选25kA,已有电气版主根据GB3906后面公式计算出来了,25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2,31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2,计算出来的最小铜排为50*6和60*6,问题:为什么我们变压器出线电缆是3*70或者3*95,或者3*120,截面积为什么差这么多?
疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?
疑问3:高压(10kV)铜排是根据额定短时耐受电流来选择的,一般我们进线柜高压断路器额定短路开断电流选31.5kA,馈线柜选25kA,已有电气版主根据GB3906后面公式计算出来了,25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2,31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2,计算出来的最小铜排为50*6和60*6,问题:为什么我们变压器出线电缆是3*70或者3*95,或者3*120,截面积为什么差这么多?
疑问4:我们做的一个项目,TN-S系统,从低压进线柜PE和N分开后,柜子二排面对面排列,联络柜连接用空气型母线槽,在联络柜中把PE和N又连接起来,竟然用的是4P的母线槽,规范有说过,PE和N分开后,就不允许再连接起来?这样做是否符合规范?
疑问5:TN-S系统,连接变压器和低压柜母线槽可以用4P的么?(我看过一些资料,说密集型母线槽外壳可以当PE使用,符合规范不?)
谢谢各位解答