请帮忙解决心中一系列疑问
yjd107888
yjd107888 Lv.5
2011年03月19日 16:57:17
只看楼主

疑问1:为什么低压进线柜浪涌保护器前面需要加断路器(熔断器)保护,而电容柜避雷器却不需要?疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?疑问3:高压(10kV)铜排是根据额定短时耐受电流来选择的,一般我们进线柜高压断路器额定短路开断电流选31.5kA,馈线柜选25kA,已有电气版主根据GB3906后面公式计算出来了,25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2,31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2,计算出来的最小铜排为50*6和60*6,问题:为什么我们变压器出线电缆是3*70或者3*95,或者3*120,截面积为什么差这么多?

疑问1:为什么低压进线柜浪涌保护器前面需要加断路器(熔断器)保护,而电容柜避雷器却不需要?
疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?
疑问3:高压(10kV)铜排是根据额定短时耐受电流来选择的,一般我们进线柜高压断路器额定短路开断电流选31.5kA,馈线柜选25kA,已有电气版主根据GB3906后面公式计算出来了,25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2,31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2,计算出来的最小铜排为50*6和60*6,问题:为什么我们变压器出线电缆是3*70或者3*95,或者3*120,截面积为什么差这么多?
疑问4:我们做的一个项目,TN-S系统,从低压进线柜PE和N分开后,柜子二排面对面排列,联络柜连接用空气型母线槽,在联络柜中把PE和N又连接起来,竟然用的是4P的母线槽,规范有说过,PE和N分开后,就不允许再连接起来?这样做是否符合规范?
疑问5:TN-S系统,连接变压器和低压柜母线槽可以用4P的么?(我看过一些资料,说密集型母线槽外壳可以当PE使用,符合规范不?)

谢谢各位解答
免费打赏
yjd107888
2011年03月19日 19:08:30
2楼
没人回答,自己顶起来
回复
skitering888
2011年03月19日 20:28:06
3楼
疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?
答:部分负荷比如电机没有中性线,只有PE线,因此是四芯即可。

疑问3:高压(10kV)铜排是根据额定短时耐受电流来选择的,一般我们进线柜高压断路器额定短路开断电流选31.5kA,馈线柜选25kA,已有电气版主根据GB3906后面公式计算出来了,25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2,31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2,计算出来的最小铜排为50*6和60*6,问题:为什么我们变压器出线电缆是3*70或者3*95,或者3*120,截面积为什么差这么多?

答:铜排和出线电缆的截面积有比较的必要吗?两种采用不同的载流量体系。铜排通常我都不会计算,按照容量查表直接选择出来。
回复
chiu
2011年03月19日 22:07:11
4楼
疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?
4芯电缆就不是TN-S系统了,没有规定非TN-S不可吧?
回复
chiu
2011年03月19日 22:08:20
5楼
疑问3:高压(10kV)铜排是根据额定短时耐受电流来选择的,一般我们进线柜高压断路器额定短路开断电流选31.5kA,馈线柜选25kA,已有电气版主根据GB3906后面公式计算出来了,25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2,31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2,计算出来的最小铜排为50*6和60*6,问题:为什么我们变压器出线电缆是3*70或者3*95,或者3*120,截面积为什么差这么多?
那个4S有何根据?实际电缆安装处的短路容量又是多少?
回复
chiu
2011年03月19日 22:10:57
6楼
疑问4:我们做的一个项目,TN-S系统,从低压进线柜PE和N分开后,柜子二排面对面排列,联络柜连接用空气型母线槽,在联络柜中把PE和N又连接起来,竟然用的是4P的母线槽,规范有说过,PE和N分开后,就不允许再连接起来?这样做是否符合规范?
当然要连接,否则当临时通过联络柜带另排出线柜时,该排柜下N线与变压器中性点失去连接。规范讲的是某出线回路的情况。
回复
chiu
2011年03月19日 22:13:09
7楼
疑问5:TN-S系统,连接变压器和低压柜母线槽可以用4P的么?(我看过一些资料,说密集型母线槽外壳可以当PE使用,符合规范不?)
配电室连接变压器和低压柜用可以。低压柜出线不建议以母线槽外壳当PE线,难以确保可靠。
回复
sena2009
2011年03月19日 22:20:45
8楼
疑问4:我们做的一个项目,TN-S系统,从低压进线柜PE和N分开后,柜子二排面对面排列,联络柜连接用空气型母线槽,在联络柜中把PE和N又连接起来,竟然用的是4P的母线槽,规范有说过,PE和N分开后,就不允许再连接起来?这样做是否符合规范?
联络柜当然要连接的。
疑问2:TN-S系统中,规范要求外需可导电部分要通过PE线连接到变压器中性点接地,为什么很多图纸引去负荷端却是4芯电缆?
有些动力负荷只需要四芯电缆的。
回复
yjd107888
2011年03月20日 15:19:28
9楼
谢谢各位的解答,
回复
sundum
2011年03月20日 22:12:47
10楼
进来学习学习
回复
yjd107888
2011年03月21日 19:16:53
11楼
顶起来,还没有完全解决呢
回复