住宅小区室外管线,强弱电可以同一电缆沟吗? 室外设计经验很少,现有一总图要布置,忘各位前辈不吝赐教。间距30cm就可以吗?电缆沟内强弱电是平行布置呢,还是上下布置,具体深度有没有什么要求啊?
住宅小区室外管线,强弱电可以同一电缆沟吗? 室外设计经验很少,现有一总图要布置,忘各位前辈不吝赐教。
间距30cm就可以吗?电缆沟内强弱电是平行布置呢,还是上下布置,具体深度有没有什么要求啊?
2楼
住宅小区室外管线,在没有办法的情况下强弱电可以同一电缆沟。
回复
3楼
你的意思是不是原则上不能同一电缆沟,甲方要求同一电缆沟布置,说施工上方便,不知有没有相关规范要求,找了些资料,都没有找到电缆沟强弱电布置的大样图。
回复
4楼
应该可以同一根管 深度30CM应该可以啊!
回复
5楼
GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范
回复
6楼
不好意思,没说完就发出去了,应该是:
GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范
5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
回复
7楼
分设两侧,间距50CM
回复
8楼
我也是这样想的,不知道对不对?
回复
9楼
7.0.1综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器、射频应用设备等电器设备之间应保持必要的间距,并应符合下列规定:
1综合布线电缆与电力电缆的间距应符合表7.0.1—1的规定。
表7.0.1-1综合布线电缆与电力电缆的间距
类别 与综合布线接近状况
最小间距(mm)
380V电力电缆%2kV·A
与缆线平行敷设
130
有-方在接地的金属线槽或钢管中
70
双方都在接地的金属线槽或钢管中①
10①
380V电力电缆2~5kV·A
与缆线平行敷设
300
有-方在接地的金属线槽或钢管中
150
双方都在接地的金属线槽或钢管中②
80
380V电力电缆>5kV·A
与缆线平行敷设
600
有-方在接地的金属线槽或钢管中
300
双方都在接地的金属线槽或钢管中②
150
注:①当380V电力电缆<2kV·A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m时,最小间距可为10mm。
②双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同-线槽中用金属板隔开。
满足距离要求就可以了。
回复
10楼
不可以,强弱电不能在一个电缆沟敷设的,有规定的,在图集有相关规范,在室外电缆工程上,写的很清晰,强电分几种敷设方式,弱电分几种敷设方式,不能放在一起。
回复
11楼
国家建筑标准设计图集D800第6册还不知道是第7册里就有强弱电共沟的做法
不套保护管间距500mm,套保护管间距100mm
我们这里具体到现场的做法,如果通信管道和强电管一起平行敷设的话,通信管就全程钢管了,防止干扰
回复