昨天遇到个问题,不解,请高手指教下:
i_can2006
i_can2006 Lv.2
2011年03月18日 22:41:52
只看楼主

空压机,250KW星三角启动,接触器选用3TF56和3TF55,在开机试机时,早先出现问题为星三角延时转换时,所有接触器都出现拉电弧现象,接触器部分主触点被烧伤(氧化),但没有粘连,因为该厂第一次生产此功率产品,所以未能想到什么原因,后在外围引入一220V(实为230V)为接触器线圈提供电源,而再次实验,还是发生同样的接触器拉弧现象,此时检查转换瞬间各点电压,220V实际测试为200V左右,此后,将星三角启动转换时间延长,设到12秒,再次试机,这次顺利启动,此次启动时测试了380V(实为410V)下降到350V左右,那么请问下,前两次启动,出现拉弧现象启不启机,是什么原因产生的,后来能顺利启动,是否是因为更改了延时时间的原因。另,该工厂为独立变压器,400KVA,但进线听说我铝芯线,这个又会有影响么?

空压机,250KW星三角启动,接触器选用3TF56和3TF55,在开机试机时,早先出现问题为星三角延时转换时,所有接触器都出现拉电弧现象,接触器部分主触点被烧伤(氧化),但没有粘连,因为该厂第一次生产此功率产品,所以未能想到什么原因,后在外围引入一220V(实为230V)为接触器线圈提供电源,而再次实验,还是发生同样的接触器拉弧现象,此时检查转换瞬间各点电压,220V实际测试为200V左右,此后,将星三角启动转换时间延长,设到12秒,再次试机,这次顺利启动,此次启动时测试了380V(实为410V)下降到350V左右,那么请问下,前两次启动,出现拉弧现象启不启机,是什么原因产生的,后来能顺利启动,是否是因为更改了延时时间的原因。另,该工厂为独立变压器,400KVA,但进线听说我铝芯线,这个又会有影响么?
免费打赏
sena2009
2011年03月18日 23:30:53
2楼
很显然是你的星三角延时转换时间太快了。
按估算的话,250KW电动机的星三角启动的时间应为36秒。
回复
kjf110
2011年03月19日 19:01:27
3楼
很显然是你的星三角延时转换时间太快了。
按估算的话,250KW电动机的星三角启动的时间应为36秒。
回复
sdysfzsx
2011年03月19日 19:41:09
4楼
很显然是你的星三角延时转换时间太快了,还有400kva的变压器是不是有点小了
回复
ghq9252
2011年03月22日 16:01:24
5楼
起动时间短,起动电流还没降下来.
回复
guojianjianabc
2011年04月04日 20:54:14
6楼
弱弱的问问大家,250KW的电机额定工作电流多大啊?400KVA的变压器次级输出电流应该是576A吧,这样可以配星三角启动吗?软启动还差不多的,用两个接触器实现,如果一定要用星角启动的话最好是分级启动,第一部电机接成三角形,封星串联自耦变压器,第二部切除自耦变压器,第三部三角形串接自耦变压器启动,第四部切除自耦变压器,启动成功.....
回复
wyzh9
2011年04月05日 15:26:44
7楼
启动时间过短,启动电流还没有降到电机额定电流之下,当然要烧接触器触头啦。如果是水泵,10来秒还是可以的,如果是风机,那就得看情况了,一般250Kw的电机带风机的话,在40秒左右,你的变压器容量小,所以要看风机启动电流降到额定电流以下才能切换。
回复
liqing126
2011年04月05日 18:16:52
8楼
启动时间短,看变压器容量一般情况下最好用软启动启动要好些
回复
漫步天下
2011年04月08日 13:56:24
9楼
每天都去发现新的自己!
也许今天的付出,没人会注意!
也许明天的付出,也没有人注意!
但坚持会让你,奇光异彩,闪耀人生
回复
aia22
2011年04月08日 15:27:01
10楼
启动时间过短,启动电流还没有降到电机额定电流之下,当然要烧接触器触头。如果是水泵,风机,那就得看情况了,一般250Kw的电机带风机的话,在55秒左右,
回复
a2102
2011年04月08日 17:01:57
11楼
这么大的电机怎么不用软启动?你的启动时间太短。别的原因不知了
回复