空压机,250KW星三角启动,接触器选用3TF56和3TF55,在开机试机时,早先出现问题为星三角延时转换时,所有接触器都出现拉电弧现象,接触器部分主触点被烧伤(氧化),但没有粘连,因为该厂第一次生产此功率产品,所以未能想到什么原因,后在外围引入一220V(实为230V)为接触器线圈提供电源,而再次实验,还是发生同样的接触器拉弧现象,此时检查转换瞬间各点电压,220V实际测试为200V左右,此后,将星三角启动转换时间延长,设到12秒,再次试机,这次顺利启动,此次启动时测试了380V(实为410V)下降到350V左右,那么请问下,前两次启动,出现拉弧现象启不启机,是什么原因产生的,后来能顺利启动,是否是因为更改了延时时间的原因。另,该工厂为独立变压器,400KVA,但进线听说我铝芯线,这个又会有影响么?
空压机,250KW星三角启动,接触器选用3TF56和3TF55,在开机试机时,早先出现问题为星三角延时转换时,所有接触器都出现拉电弧现象,接触器部分主触点被烧伤(氧化),但没有粘连,因为该厂第一次生产此功率产品,所以未能想到什么原因,后在外围引入一220V(实为230V)为接触器线圈提供电源,而再次实验,还是发生同样的接触器拉弧现象,此时检查转换瞬间各点电压,220V实际测试为200V左右,此后,将星三角启动转换时间延长,设到12秒,再次试机,这次顺利启动,此次启动时测试了380V(实为410V)下降到350V左右,那么请问下,前两次启动,出现拉弧现象启不启机,是什么原因产生的,后来能顺利启动,是否是因为更改了延时时间的原因。另,该工厂为独立变压器,400KVA,但进线听说我铝芯线,这个又会有影响么?
12楼
时间的问题吧
回复
13楼
变压器容量太小了,启动时电压下降太多,启动力矩跟着下降,如果启动负载不太大的话时间长点还是可以的,用软启动效果相对比星三角好些,建议最好用变频启动和变频运行,用变频启动400kVA的变压器应一点问题也没有冲击电流会很小,虽然变频启动成本高点,更何况空压机用变频调压自动控制会省很多电的,长久比较还是很合算的.我还用变频器改造星三角启动的空压机效果很好,几个月就把改造费赚回来了.
回复
14楼
转换时间太短了,引起的切换电流过大,
回复
15楼
电机在星行接法的时候,相电压只有线电压跟
回复
16楼
第一,你的变压器太小了啊。才400KVA,你要知道你的电机在启动瞬间电流可以高达5倍额定电流啊。而且你一开始时间设定的太短。导致你一开始启不起来啊
回复