混凝土结构设计规范第10.4.1条关于梁上部筋锚入柱内问题
kino-huang
kino-huang Lv.7
2011年03月18日 21:12:16
只看楼主

混凝土结构设计规范第10.4.1条:……当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,其包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4la,包含弯弧段在内的竖直投影长度应取为15d,la为本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度。第10.4.1条的条文说明:在框架中间层端节点处,根据柱截面高度和钢筋直径,梁上部纵向钢筋可采用直线锚固或端部带 90°弯折段的锚固方式。当柱截面不足以设置直线锚固段,而采用带 90°弯折段的锚固方式时,

混凝土结构设计规范第10.4.1条:……当柱截面尺寸不足时, 梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,其包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4la,包含弯弧段在内的竖直投影长度应取为15d,la为本规范第9.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度。
第10.4.1条的条文说明:在框架中间层端节点处,根据柱截面高度和钢筋直径,梁上部纵向钢筋可采用直线锚固或端部带 90°弯折段的锚固方式。当柱截面不足以设置直线锚固段,而采用带 90°弯折段的锚固方式时, 强调梁筋应伸到柱对边再向下弯折。试验研究表明,这种锚固端的锚固能力由水平段的粘结能力和弯弧与垂直段的弯折锚固作用所组成。 在承受静力荷载为主的情况下,水平段的粘结能力起主导作用。国内外试验结果表明,当水平段投影长度不小于 0.4ιa,垂直段投影长度为 15d 时,已能可靠保证梁筋的锚固强度和刚度,故取消了要满足总锚长不小于受拉锚固长度的要求。
规范及条文说明都有提到:梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折。则:
1.当柱截面尺寸不足La,但柱截面尺寸为0.6La(大于0.4La)时, 梁上部纵向钢筋是否也一定要伸至节点对边并向下弯折15d?
条文说明中有提到:当水平段投影长度不小于 0.4ιa,垂直段投影长度为 15d 时,已能可靠保证梁筋的锚固强度和刚度,故取消了要满足总锚长不小于受拉锚固长度的要求,则与第1点应伸至节点对边并向下弯折有不同,这样的话:
2.当柱截面尺寸不足La,但柱截面尺寸为0.8La,同时15d大于0.2La时,垂直段投影长度是否也应为15d,还是只要锚入柱内总长La就行?

[ 本帖最后由 kino-huang 于 2011-3-18 21:19 编辑 ]
免费打赏
merffe
2011年03月19日 16:35:06
2楼
感谢提供这好的资料啊!谢谢了 我下载下来学习下 让我学到了很多,希望多多交流,上传更多好的给大家~
回复
kino-huang
2011年03月21日 20:22:23
3楼
大家都忙去了?请教了!
回复
c1921
2011年03月21日 21:22:56
4楼
晕,又是0。4la

按条文理解应该是不足直锚长度的话应该伸到柱对边再向下弯折15D
哪怕你0.9LA也要加15d
回复
天柱
2011年03月22日 06:15:12
5楼
保证节点受剪区长度,看看王依群画的图就明白了。