二层框(排)架结构
luyan2007
luyan2007 Lv.6
2011年03月18日 17:21:28
只看楼主

遇到一个工程,设计给出了一个工程,二层;二层楼板为SP预制空心板,屋面为双T板,只有端部各一个柱距内为现浇楼板(见图)。问题:1.这应是一个什么结构?框架,不像,排架,也不像。2.pkpm建模怎么算。3.如果算框架,那么牵扯到单跨框架的问题,如果是排架,可以是二层排架吗?怎么处理,望赐教![ 本帖最后由 luyan2007 于 2011-3-18 17:36 编辑 ]

遇到一个工程,设计给出了一个工程,二层;二层楼板为SP预制空心板,屋面为双T板,只有端部各一个柱距内为现浇楼板(见图)。
问题:
1.这应是一个什么结构?框架,不像,排架,也不像。
2.pkpm建模怎么算。
3.如果算框架,那么牵扯到单跨框架的问题,如果是排架,可以是二层排架吗?
怎么处理,望赐教!


[ 本帖最后由 luyan2007 于 2011-3-18 17:36 编辑 ]
0582d9a9149fcc45bf22.wmf
33.7 KB
立即下载
免费打赏
luyan2007
2011年03月18日 17:38:32
2楼
不知道怎么让图片显示出来大家可以直接看到?告诉我!
回复
hu_zhengdong1984
2011年03月18日 20:33:22
3楼
第一层框架 第二层为排架
1、第一层框架
整体计算 算一层梁柱
2、第二层排架
取一品排架PK计算
和整体计算比较 取大的为排架的配筋
回复
luyan2007
2011年03月19日 08:47:23
4楼
首先感谢3#,不过我想二层楼面就是SP预制空心板,中间无横向梁拉结两纵向轴线,是不是不能作为框架计算?还请指教!多谢!
回复
土木侍郎001
2011年12月16日 16:01:25
5楼
边框为核心区提供很大的约束,将两端考虑成侧向支撑,按排架加支撑算!
回复

相关推荐