建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用吗?[/color]我单位在配电室施工中把接地接到土建预留的接地上,接地电阻满足要求,但有人说配电系统必须单独接地,不知规范是怎么要求的。
建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用吗?[/color]
我单位在配电室施工中把接地接到土建预留的接地上,接地电阻满足要求,但有人说配电系统必须单独接地,不知规范是怎么要求的。
2楼
当然可以,而且应该公用
回复
3楼
防雷接地、电气工作接地和保护接地,甚至仪表的抗干扰接地都可以共用,但接地电阻和可能发生的接地电流不同,共用时按(使用对象)最高的标准要求做!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-18 17:38 编辑 ]
回复
4楼
建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用的,前提是要符合要求。
回复
5楼
谢谢,但电力局验收说不符合规范。
回复
6楼
可以共用,应当作总等电位联结
回复
7楼
可以共用,但必须直接接到接地装置上,不能接到接地支线上
回复
8楼
原文:我单位在配电室施工中把接地接到土建预留的接地上,接地电阻满足要求,但有人说配电系统必须单独接地,不知规范是怎么要求的。
----我认为“配电系统必须单独接地”的说法不对!!!
----奇怪!电力公司有什么资格验收土建施工单位的工程!!!
----配电室内有总等电位联结箱吗?土建预留的接地是与基础接地主母线相连?还是与MEB排相连的?
回复
9楼
建议楼主问问电力局,你们的做法不符合哪一个规范的哪一条了!!!
电力局的人是不是想自己干室外人工接地装置了!!!
回复
10楼
回复
11楼
他们扯淡!依据在哪里?你可以看一下《技术措施-2009》P194 10.1.4的规定。
回复