【请教】建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用吗?
好运常在
好运常在 Lv.12
2011年03月18日 15:44:17
只看楼主

建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用吗?[/color]我单位在配电室施工中把接地接到土建预留的接地上,接地电阻满足要求,但有人说配电系统必须单独接地,不知规范是怎么要求的。

建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用吗?[/color]
我单位在配电室施工中把接地接到土建预留的接地上,接地电阻满足要求,但有人说配电系统必须单独接地,不知规范是怎么要求的。
免费打赏
ccccyq
2011年03月18日 17:28:26
2楼
当然可以,而且应该公用
回复
lingxuct
2011年03月18日 17:37:36
3楼
防雷接地、电气工作接地和保护接地,甚至仪表的抗干扰接地都可以共用,但接地电阻和可能发生的接地电流不同,共用时按(使用对象)最高的标准要求做!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-18 17:38 编辑 ]
回复
sena2009
2011年03月19日 00:12:43
4楼
建筑接地与同一建筑的接地系统可以公用的,前提是要符合要求。
回复
好运常在
2011年03月19日 07:15:45
5楼

谢谢,但电力局验收说不符合规范。
回复
yjd107888
2011年03月19日 08:29:56
6楼
可以共用,应当作总等电位联结
回复
fengyu992
2011年03月21日 16:39:49
7楼
可以共用,但必须直接接到接地装置上,不能接到接地支线上
回复
muyuyao
2011年03月22日 00:11:08
8楼
原文:我单位在配电室施工中把接地接到土建预留的接地上,接地电阻满足要求,但有人说配电系统必须单独接地,不知规范是怎么要求的。

----我认为“配电系统必须单独接地”的说法不对!!!
----奇怪!电力公司有什么资格验收土建施工单位的工程!!!
----配电室内有总等电位联结箱吗?土建预留的接地是与基础接地主母线相连?还是与MEB排相连的?
回复
muyuyao
2011年03月22日 00:14:50
9楼
建议楼主问问电力局,你们的做法不符合哪一个规范的哪一条了!!!

电力局的人是不是想自己干室外人工接地装置了!!!
回复
wqesj
2011年03月23日 09:38:40
10楼

完全同意楼上的!
回复
leileiv
2011年03月23日 14:37:33
11楼



他们扯淡!依据在哪里?你可以看一下《技术措施-2009》P194 10.1.4的规定。