我家住在三楼。能不能在这堵墙上在开个80CM的门洞。会不会有安全问题?门洞已经打好了。如果要加固应该怎么加固?
我家住在三楼。能不能在这堵墙上在开个80CM的门洞。会不会有安全问题?门洞已经打好了。如果要加固应该怎么加固?
2楼
没人回啊
回复
3楼
如果是框架结构,那影响不大,如是混合结构,那是有影响;
建议在门洞顶设置钢筋混凝土过梁。
回复
4楼
回复
6楼
此房屋为什么结构?几层?
如是整体现浇砖混结构多层房屋,原则上是不允许的,得通过设计确认;可是你洞口已经开好了,死马当着活马医,但应该不要开在靠外墙的一边,开洞口后设置一180的现浇过梁,有条件的话门洞两侧设置GZ与GL链接现浇,GZ与墙体植筋链接现浇!呵呵!!个人意见,仅供参考!!
回复
7楼
原则上不能再转角或T字接头位置开动,既然已经开了,最好采取些加固措施,最好增加构造柱。一定要做过量,混凝土不方便可以用两个角钢代替。个人意见,仅供参考。最好咨询一下专业设计人员。
回复
8楼
拿币走人 呵呵
回复
9楼
可以的,必须先加固处理!用槽钢!超出门洞口尺寸!!!!!!
回复
10楼
如果是承重墙,严格来说是不允许的,要开门洞,就向前面各位说的必须要加构造柱和过梁、否则影响结构安全,尤其是抗震安全。
回复
11楼
最好不要开洞,已经开了就要加固,可以加设过梁,最好有一定的长度传递水平荷载
回复
12楼
可以的,但要在进行加固,最好在门上加过梁
回复