外走廊排水
xiaoqun_zh0310
2011年03月18日 10:41:08
只看楼主

请教各位高人,目前涉及到一个商铺外走廊,打算采用地漏排水。外走廊长120米、宽2.4米、高4.5米;请问排水面积怎么计算的,大概需要多少个地漏啊?急!!!

请教各位高人,目前涉及到一个商铺外走廊,打算采用地漏排水。外走廊长120米、宽2.4米、高4.5米;请问排水面积怎么计算的,大概需要多少个地漏啊?急!!!
免费打赏
xiaoqun_zh0310
2011年03月18日 10:53:27
2楼
有没有其他更好的办法啊?
回复
zt_email
2011年03月18日 11:03:42
3楼
按侧墙飘雨考虑,按规范4.9.7计算侧墙汇水面积
(注意走廊外侧是女儿墙还是栏杆,女儿墙可以不算进汇水面积)
然后选择重现期,根据当地暴雨强度公式计算雨量
有了流量就可以设计排水管线了,地漏的位置和多少要根据建筑找坡来确定
回复
xiaoqun_zh0310
2011年03月18日 11:08:14
4楼
谢谢!外侧是栏杆,最大受雨面应该怎么计算啊?谢谢?(设计院密密麻麻设了好多排水管,领导要我改,我水平有限)
回复
zt_email
2011年03月18日 11:17:53
5楼
比如说一个地漏收集10m长直线走廊的飘雨,侧墙面积大致就是10mx4.5m(你的层高)/2=22.5平方米
回复
xiaoqun_zh0310
2011年03月18日 11:22:29
6楼
明白了,非常感谢你!
回复
towee333
2011年04月19日 14:42:36
7楼
同求同求同求同求~
回复
rmgp
2011年05月09日 16:26:36
8楼
规范上好像没有明确要求走廊排水,谁知道相关的规定是什么?
回复