地下车库防排烟图纸
tx
tx Lv.11
2006年04月07日 02:00:14
只看楼主

图纸简介: 约4000平米的地下车库防排烟设计,设有两个防烟分区。 附件名:20063211142924308885.zip 文件大小:209K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

约4000平米的地下车库防排烟设计,设有两个防烟分区。



附件名:20063211142924308885.zip

文件大小:209K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
曾经的战士111
2006年06月26日 19:41:50
12楼
排风量应该是下部占2/3,上部占1/3,但是对于地下车库,排烟量与排风量都可以取6次/小时,我认为没有必要再开排烟口,可以合用
回复
houyun
2006年07月03日 09:36:09
13楼

支持!我们做车库的时候,都只采用上部排风(排烟)。排风,排烟二合一,换气次数按6次设计,不过最好采用双风机,这样,就有利于平时的节能运行了.
回复
cnbbzz
2006年07月03日 12:02:00
14楼


现在没有必要下排,因为汽车尾气的成分和以前有了变化,要与时俱进
回复
tx
2006年07月20日 15:44:20
15楼

确实困惑,但规范没有修改之前,还是要按规范的规定来作的。本人观点。
回复
knifelili@co163
2006年07月20日 17:31:35
16楼


汽车尾气的成分虽然变化,但是比重还是比空气要重,所以个人认为下排还是有必要的,只是在下排多少的问题上,我上次做的是上下各排1/2,审图也没说什么。要不就设诱导通风系统,排烟单独设计,但是比较费。
回复
liuyangkee
2006年07月22日 13:49:29
17楼
1首先没有指出车库的形式 一般双层车位才回才取这种双排方式  单层没有必要 
2防火分区不明 车库写4000 而P1 1500平M  P2 2000平M 面积不合
3送风呢  没有说明 如果靠车库自然补风 应考虑使用诱导送风 否则会是气流分布不均 造成通风死角
4消声器因该标出长度 
5说明中没有说清 排烟防火阀关闭是为了是风机停止 
回复
liuyangkee
2006年07月22日 13:52:19
18楼
防火阀因该在主管上马上接  前最好没有有支管  
回复
liuyangkee
2006年07月22日 13:54:10
19楼
用这摸多 防火阀吗
回复
335599
2006年08月12日 16:42:38
20楼
对于风机的噪声是否也应考虑处理。很多地方没设防火阀
回复
zjl123888
2007年06月04日 17:50:21
21楼
风量应该是下部占2/3,上部占1/3,但是对于地下车库,排烟量与排风量都可以取6次/小时,我认为没有必要再开排烟口,可以合用
回复