图纸简介: 约4000平米的地下车库防排烟设计,设有两个防烟分区。 附件名:20063211142924308885.zip 文件大小:209K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
约4000平米的地下车库防排烟设计,设有两个防烟分区。
附件名:20063211142924308885.zip
文件大小:209K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
此图纸采用下部排风,上部排烟的做法也是我以前的通常做法。排风口和排烟口分开设计,排风口前装防火阀,起火时自动关闭。只是排烟口宜用板式排烟口,平时常闭,着火时电动开启。风量我没去计算,相信作者也不会算错。
回复
3楼
作为初学者,有点不明白就是
规范上不是说排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应大于30M
还有对于小型地下车库,只搞防排烟行不?
不搞排风和通风
回复
4楼
图纸看完了,但是love·评图员的这句话我刚开始没看懂,后来看懂了。
图纸上说是上部排风2/3,下部排风1/3,是用百叶调节的吧?这个1/3与2/3有规定没有?是不是常规做法?
谢谢!
没有好的截图软件,所以。。。。发到附件了,图纸上有,不下也没关系:)
回复
5楼
谢谢各位的关注。上部排风2/3,下部排风1/3,是《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 上的6.3.5条规定。排风口和排烟口分开设计,排风口前装防火阀,起火时自动关闭,我认为控制较为简单,故如此设计。
回复
6楼
为何我的书上是写着汽车库排风:下部占2/3,上部占1/3
而且你上部只有排风口并没有排风口啊,何来排那个1/3?
回复
7楼
你排风(烟)的主管风速是18.6m/s远远大于最大值10m/s???
回复
8楼
对不起,数据有错,《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 上的6.3.5条规定:上部排风1/3,下部排风2/3。
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.6 条:机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。平时排风,风机多为低速运行,有利降低系统运行噪音。
回复
9楼
怎么上部也排风?下部也排风了?是不是打错了?另外,图纸应该有图例呀,没有图例,对于初学者,觉得挺迷糊的。
回复
10楼
加上上边的一些朋友的看法,我觉得
1,说明中的标的排风(烟)量,排风量是按字面意思和排烟量一样大,排烟时风速按金属管道来考虑,没问题,排风时就问题大了。
2,说明中说该车库划分两个防烟分区,但是图中没标防烟分区线,最好示意下。发生火灾时,对应防烟分区里的所有排烟风口不是都打开?部分支管上的排烟风口打开是什么意思,有选择的电动打开,控制就麻烦多了。还有觉得多叶排烟风口尺寸是不是太大,(按每个防烟分区内风口全部打开计算)。
3,控制说明中“当烟气温度超过280度时,排烟风机前的排烟防火阀和排烟风机联锁关闭。”只强调了连锁关闭,没说清先关闭哪个,我觉得应该是“当烟气温度超过280度时,排烟风机前的排烟防火阀关闭,连锁关闭排烟风机”。
其他没太仔细看,材料表里,风机的压头按我们的习惯要说明是什么压,全压?余压?,消声器未见尺寸,还有说明中有提到采用铝箔软接头,问了师傅,都说那个效果不好,最好不用,注明采用防火软接头就好了。还有一个就是单层百叶的件号,一对三,我是有点糊涂,不知道搞施工的遇上了,晕不晕,呵呵
有问题请指正。3Q
回复
11楼
寒冷地区可以自然补风吗?机械送风需要加热吗,还是靠车库采暖系统供暖?