设立通气立管多余吗?
zhangnianchun
2011年03月18日 10:00:02
只看楼主

今天在图纸的时候,看到一个小高层11层的住宅楼,卫生间的排水立管设计了一根通气立管,试问问,这个设计的是否多余,一个11层的小高层是否需要设计通气立管。大家说说理由了

今天在图纸的时候,看到一个小高层11层的住宅楼,卫生间的排水立管设计了一根通气立管,试问问,这个设计的是否多余,一个11层的小高层是否需要设计通气立管。大家说说理由了

1.jpg

1.jpg

免费打赏
liangjinzhou
2011年03月19日 10:40:32
12楼
新规范要求10层应做通气立管
回复
jianhua4350
2011年03月19日 11:24:17
13楼
这个没有什么强制要求吧
像11层楼我觉得你设置了肯定效果更好
不设置应该也没有违反强条
回复
wan049049
2011年03月19日 16:57:54
14楼
通气管的设置在小高层中还是有一定意义的,增强排水可靠性……
回复
didonglei
2011年03月19日 17:07:13
15楼
是应该加的,加了没坏处。要是不加,一层将来有希望会马桶冒泡的。
回复
chqgood
2011年03月20日 05:21:47
16楼
我觉得没必要,规范上说的前提是“建筑标准要求较高的”,对于普通住宅我认为小高层采用伸顶通气管就能满足要求
回复
lds168998
2011年03月20日 10:08:22
17楼
1、不设没有违反规范。
2、设了排水及通气效果肯定比不设好。
3、设通气管会增加造价及影响卫生间的使用空间。
回复
zhong690629
2011年03月20日 11:54:26
18楼
新规范,是必须要设的,以前的规范是宜设,现在超过10层是应设专用通气立管.
回复
zz2578
2011年03月20日 12:42:08
19楼
算算就行了嘛,能把水排走当然原则上可以单管伸顶,但是规范上说十层以上要通气管,那就依规范的吧,浪费空间就浪费吧。算面积的话,
1根150的管子,100 150 100 装修后占空间0.35X0.35=0.1225平
2根100的管子,100 100 200 100 100装修后占空间0.3X0.6=0.18平
考虑管壁距墙和管壁100,连通管占位置按200算
0.0675平,其实可以接受的
回复
wbzhangnh
2011年03月20日 12:58:58
20楼
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)第4.6.3条第二款规定:
建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
是必须要设置的
回复
kg_love163
2011年03月21日 08:43:51
21楼
规范要求 是必须要设置的.....