今天在图纸的时候,看到一个小高层11层的住宅楼,卫生间的排水立管设计了一根通气立管,试问问,这个设计的是否多余,一个11层的小高层是否需要设计通气立管。大家说说理由了
今天在图纸的时候,看到一个小高层11层的住宅楼,卫生间的排水立管设计了一根通气立管,试问问,这个设计的是否多余,一个11层的小高层是否需要设计通气立管。大家说说理由了
2楼
规范怎么说的,我感觉不用也可以的
回复
3楼
不会多余的,通气立管对改善排水是有帮助的
回复
4楼
建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活立管应设置通气立管。
回复
5楼
我觉得没必要,规范上说的前提是“建筑标准要求较高的”,对于普通住宅我认为小高层采用伸顶通气管就能满足要求
回复
6楼
按规范要求是需要的
回复
7楼
个人感觉,如果是我设计,一根De150就够了。。。。如果甲方要求比较高,那就采用上述方案。
回复
8楼
个人觉得应该要设置,不会多余,要是真的出现厕所臭气的问题,你想解决也难了
回复
9楼
个人觉得,是必要,毕竟是十一层啊
回复
10楼
按照新规范,是必须要设的,以前的规范是宜设,现在超过10层是应设专用通气立管了。
回复
11楼
我觉得第一可能是甲方的要求,第二可能是申顶通气量不够,所以专门设置通气管
回复