设立通气立管多余吗?
zhangnianchun
2011年03月18日 10:00:02
只看楼主

今天在图纸的时候,看到一个小高层11层的住宅楼,卫生间的排水立管设计了一根通气立管,试问问,这个设计的是否多余,一个11层的小高层是否需要设计通气立管。大家说说理由了

今天在图纸的时候,看到一个小高层11层的住宅楼,卫生间的排水立管设计了一根通气立管,试问问,这个设计的是否多余,一个11层的小高层是否需要设计通气立管。大家说说理由了

1.jpg

1.jpg

免费打赏
zhangnianchun
2011年03月18日 14:46:30
2楼

规范怎么说的,我感觉不用也可以的
回复
某日某月
2011年03月18日 14:53:46
3楼
不会多余的,通气立管对改善排水是有帮助的
回复
chenll327
2011年03月18日 15:01:11
4楼
建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活立管应设置通气立管。
回复
lwfyu
2011年03月18日 15:28:17
5楼
我觉得没必要,规范上说的前提是“建筑标准要求较高的”,对于普通住宅我认为小高层采用伸顶通气管就能满足要求
回复
xcc8463
2011年03月18日 17:30:24
6楼
按规范要求是需要的
回复
wangpinpin
2011年03月18日 20:31:38
7楼

个人感觉,如果是我设计,一根De150就够了。。。。如果甲方要求比较高,那就采用上述方案。
回复
a35961979
2011年03月18日 20:41:44
8楼
个人觉得应该要设置,不会多余,要是真的出现厕所臭气的问题,你想解决也难了
回复
金——
2011年03月18日 21:24:03
9楼
个人觉得,是必要,毕竟是十一层啊
回复
小小法师
2011年03月19日 10:05:14
10楼
按照新规范,是必须要设的,以前的规范是宜设,现在超过10层是应设专用通气立管了。
回复
wode0418
2011年03月19日 10:17:41
11楼
我觉得第一可能是甲方的要求,第二可能是申顶通气量不够,所以专门设置通气管
回复