请问各位同行,同层排水时,下沉卫生间最少要下沉多少才能保证管道的敷设要求呢?感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!

请问各位同行,同层排水时,下沉卫生间最少要下沉多少才能保证管道的敷设要求呢?感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!
免费打赏
zhangteng_0210
2011年03月18日 10:41:12
2楼
28cm左右吧,考虑到管道坡度、实际操作和卫生间降板,有的还弄两层防水。
回复
ligang19880422
2011年03月18日 11:29:46
3楼
那得考虑管径以及坡度、防水:例如2米的DE110污水管,坡度为0.010,防水层厚度+0.03+0.11+0.02=0.16+防水层厚度,大概为20厘米
回复
寒冬
2011年03月18日 20:37:02
4楼
我感觉二十五公分比较好一些!我们也做过,效果比较理想!!!
回复
a564586715
2011年03月19日 14:34:25
5楼
二三十吧。
回复
lxj_lxjlxj
2011年03月22日 15:00:02
6楼
27CM左右即可
回复
wj_sunny2000
2011年03月22日 15:18:15
7楼
考虑弯头,住宅最少30
回复
wanggenglai
2011年03月22日 16:47:16
8楼
要看污废水分流、合流?管线是否交叉,最好与建筑专业一起布设管井位置,地漏最好别布在管线起端,(安装高度较大)。按塑料管坡度2.6%来计算坡降,(规范不允许胶圈连接),一般30cm,若建筑面层可利用可适当减小3~5cm
回复
wanggenglai
2011年03月22日 16:49:49
9楼
30cm,否则2.6%坡度做不出。(规范要求)