同层排水,下沉卫生间最少要下沉多少才能保证管道的敷设要求呢?
awahhy_69
awahhy_69 Lv.3
2011年03月17日 22:36:43
只看楼主

请问各位同行,同层排水时,下沉卫生间最少要下沉多少才能保证管道的敷设要求呢?感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!

请问各位同行,同层排水时,下沉卫生间最少要下沉多少才能保证管道的敷设要求呢?感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!
免费打赏
寒冬
2011年03月25日 12:05:33
12楼
至少得二十五公分,如果卫生间比较大的情况下,应该再多降一些,最好280mm,以保证管道的坡度!
回复
flair408
2011年03月25日 15:27:34
13楼
我们以前在四川做过的一个工程用的是 中财 的PVC同层排水汇合器
降板高度可以比一般吉博力的低很多
回复
ygs0912
2011年03月25日 15:54:12
14楼
我没有做过,但我考察过几个未完工的建筑,他们的同层排水下沉30CM,需要做两层防水。
回复
rssh86
2011年04月20日 15:40:25
15楼
根据排水2横管长度和最小坡度,最少30,
回复
chinavipv
2011年04月20日 16:12:18
16楼
看看江苏北京上海TTC同层排水设计标准图集,什么有,基本是200-250,支管长超过4米除外
回复
叁哥
2011年04月20日 19:54:07
17楼
初来乍到,向各位前辈学习
回复
sjyshw
2011年05月04日 16:02:12
18楼
详见《住宅厨、卫管道安装》03SS408-122有明示
回复
yaohfeng1110
2011年05月04日 21:40:45
19楼
同问同问,等待回答,大虾请帮忙,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
zwii
2011年05月16日 11:40:17
20楼
这个还是要分蹲便器和座便器.座便器一般我们要求35CM,这样方便施工些.蹲便器一般我们要求不小于40cm.
回复
zhang1214jun
2011年05月22日 23:22:54
21楼
我现在的工程是10cm,做起来有一点难度,建议15cm以上。