配电室里面的容量大概700KW 包括电梯8台,排烟送风机 水泵房负荷 电气柜一个柜子能装多少容量 怎么能估算出来呢!!!???谁能帮个忙 说说怎么算!如果尺寸一个一个加的话 太麻烦了!补充问题:配电柜的布置 我总共有22个柜子!如果是单面布置的话!低压配电规范上写的屏间间距应该为2m 这个屏间间距应该是前面板到前面之间的距离还是两排柜子的净距离!?还有电气模数 是个怎么回事?每个断路器都有规定的模数吗?是按照电流说的吗?
配电室里面的容量大概700KW 包括电梯8台,排烟送风机 水泵房负荷 电气柜一个柜子能装多少容量 怎么能估算出来呢!!!???
谁能帮个忙 说说怎么算!如果尺寸一个一个加的话 太麻烦了!
补充问题:
配电柜的布置 我总共有22个柜子!如果是单面布置的话!低压配电规范上写的屏间间距应该为2m 这个屏间间距应该是前面板到前面之间的距离还是两排柜子的净距离!?
还有电气模数 是个怎么回事?每个断路器都有规定的模数吗?是按照电流说的吗?
[
本帖最后由 sdpds 于 2011-3-19 11:20 编辑 ]
32楼
配电柜的尺寸要看开关的型号和数量了,一般一个GGD的柜子可以按照2000A以上的开关1个,800~1250A开关2个,这个都是框架式的。开关柜内除了开关本体之外还有铜排,各种信号灯、控制线、防雷器等等一些配属器件,同时还要考虑电缆或母线端接和布放空间,每个带电体之间都要保证最小安全净距以上。一般开关柜厂家都有成套样本,你可以参考这个来设计你的配电柜的数量和配置。
回复
33楼
柜子有标准和非标准两,要根据开关大小、多少而定。
回复
34楼
来学习哦~~~~
回复
35楼
你把负荷列出来就好布置了,一般一个标准柜子可以布2个630A或者500A,4个400A,8个250~160A,16个125A~40A
回复
36楼
,可以给个标准吗?
回复
38楼
貌似要看你用什么柜型吧
回复
39楼
路过,学习了
我现在也正在学习设计变配电房
回复
40楼
谁能给详细讲讲吗
回复
41楼
我也学习了,谢谢回复的人