柱收截面问题
hb451654622
2011年03月17日 17:22:18
只看楼主

框架做着突然冒出一个问题出来,柱子在计算轴压比的时候越到上层是越小的(相同截面柱子),比如一层的柱子轴压比0.8,到二层成了0.7以此类推到顶层就成0.0几了(夸张了点,但是就这个意思了,呵呵),不知道大家在做工程的时候收截面是怎么收的,踊跃发言啊,小弟向大家学习了!

框架做着突然冒出一个问题出来,柱子在计算轴压比的时候越到上层是越小的(相同截面柱子),比如一层的柱子轴压比0.8,到二层成了0.7以此类推到顶层就成0.0几了(夸张了点,但是就这个意思了,呵呵),不知道大家在做工程的时候收截面是怎么收的,踊跃发言啊,小弟向大家学习了!
hb451654622
2011年03月18日 13:00:17
2楼
怎么都没人发言啊,还是自己顶一个吧
回复
cadxzhou
2011年03月18日 13:16:18
3楼
框架结构不是梁柱结构,竖向荷载虽然越到上面越小,但框架柱的截面不仅仅是轴力一个因素决定的,还有弯矩和剪力。到了顶层,有时甚至还需要加大截面。所以一般6层及6层以下的框架柱的截面可不收小。8层及8层以上的框架柱可收一次,10层及10层以上可收2~3次。
回复

相关推荐

APP内打开