请教:在吊顶内是否可以敷设照明线缆?
99xiong2008
2011年03月17日 09:47:58
只看楼主

有一个很弱得问题,一直迷惑着我:就是在吊顶内是否可以敷设BV照明线呢?或者如果穿上塑料管,是否就可以在吊顶内呢? 请高手给出答案的同时,也给出依据!谢谢 以解决我的困惑!

有一个很弱得问题,一直迷惑着我:

就是在吊顶内是否可以敷设BV照明线呢? 或者如果穿上塑料管,是否就可以在吊顶内呢?

请高手给出答案的同时,也给出依据!谢谢 以解决我的困惑!
免费打赏
dianqipanli
2011年03月17日 14:12:19
2楼
《低压配电设计规范》GB50054-95中5.2.7条:
金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
回复
蛋腚
2011年03月17日 22:25:44
3楼
低压配电设计规范》GB50054-95,说得很清楚了。
回复