转:ABBS(新世纪大厦装饰工程施工组织设计)
tandajun21
tandajun21 Lv.12
2006年04月06日 14:26:08
来自于家装设计
只看楼主

目 录一、项目实施目标与服务承诺 51.指导思想 52.实施目标 53.施工过程中服务承诺 5二、工程概况 61.工程自然情况 62.主要施工内容及做法 63.对建设条件的分析 9三、施工组织设计编制说明及依据 101.编制说明 102.编制依据 103.采用的国家规范、标准 10四、施工准备 111.技术准备 112.材料、机械设备准备 113.施工现场准备 12

目 录
一、项目实施目标与服务承诺 5
1.指导思想 5
2.实施目标 5
3.施工过程中服务承诺 5
二、工程概况 6
1.工程自然情况 6
2.主要施工内容及做法 6
3.对建设条件的分析 9
三、施工组织设计编制说明及依据 10
1.编制说明 10
2.编制依据 10
3.采用的国家规范、标准 10
四、施工准备 11
1.技术准备 11
2.材料、机械设备准备 11
3.施工现场准备 12
4.施工方案编制计划 12
5.各种质量保证计划的编制 12
五、施工部署 12
1.项目人员组成和组织管理机构 12
2.项目组织管理措施 14
3.施工总体计划安排 14
4.施工流水段的划分 15
5.劳动力计划 15
6.施工机械、设备计划 16
7.主要施工材料、构件供应计划 18
8.施工临时设施计划 18
9.施工现场临时用电、用水计划 18
六、分部、分项工程施工方法 19
6.1木门安装 19
6.2轻钢龙骨石膏板吊顶 19
6.3墙面贴瓷砖 22
6.4地面铺地板砖 25
6.5地面铺地毯 25
6.6装饰线条施工 29
6.7木制作刷油漆 30
6.8墙面刷乳胶漆 32
6.9墙面裱糊(贴壁纸) 32
6.10卫生间地面防水 38
6.11 安装工程 39
七、施工工期、进度计划及保证措施 40
7.1施工工期、进度计划目标 40
7.2施工总进度计划 41
免费打赏
tandajun21
2006年04月06日 14:26:37
2楼
7.3工期、进度计划保证措施 41
八、确保工程质量的保证措施 43
8.1质量目标 43
8.2质量保证体系 43
8.3施工主要技术措施 44
8.4质量保证措施 46
8.5各级人员质量责任制 48
8.6工程质量管理制度 52
九、确保安全生产的保证措施 54
9.1安全生产目标 54
9.2安全生产管理体系 54
9.3确保安全生产措施 55
9.4施工现场安全生产规章制度 57
9.5施工现场安全奖罚制度 59
十、施工现场防火措施 60
十一、确保文明施工保证措施 60
11.1文明施工目标 60
11.2文明施工管理措施 61
十二、减少扰民降低环境污染和噪音的措施 62
十三、采用新工艺、新技术、新材料节约投资缩短工期的措施 63
十四、雨季施工措施 64
十五、附录 64
1、施工总进度计划 64
2、标准客房施工进度计划 64

一、项目实施目标与服务承诺
1.指导思想
本工程施工组织的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意。
以质量为中心,按照GB/T19000—ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准,建立工程质量保证体系。
成立项目经理部,精心组织、科学管理,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,优质高速地完成本工程的施工任务。
2.实施目标
①工期目标:
业主要求工期70日历天,根据我单位施工经验,施工中采取有效的措施,确保60日历天完成。
②质量目标: 达到国家统一验收规范“合格”标准。
③安全、文明、环境目标:
贯彻执行JGJ59-99标准,杜绝死亡、重伤事故发生,轻伤事故频率控制在1.3‰ 以下。遵守有关环境保护的法律法规,采取有效的措施控制施工现场的各种粉尘、废气、噪声、振动等污染。
3.施工过程中服务承诺
1)施工中信守合同,接受业主对工程质量、进度、安全的监督。
2)利用协调会议、文件等形式加强相互沟通。
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:26:56
3楼
3)对施工中存在的问题不回避,不推托,不隐瞒,严格按工程质量标准施工,不合格项目坚决返工。
4)合理组织人力、材料确保工程顺利进展,积极同业主、设计单位、监理等密切配合。
5)多提合理化建议,尽量降低工程造价,一切为业主着想。
6)采取有效的措施做好成品保护工作。

二、工程概况
1.工程自然情况
本工程位于郑州市花园路50号,是河南省计委干部培训中心下属的三星级宾馆,为框架结构十层,总建筑面积约1万平方米,拥有标准客房及套房178间,功能齐全的大小会议室20个,同时具有多功能厅、餐厅、康乐中心、KTV包房、商务中心、商场等。
2.主要施工内容及做法
标准客房卫生间:
(1)拆除原有的墙面、瓷砖、地面砖、顶棚、台面、浴盆、卫生洁具等及附件;
(2)拆除卫生间木门、门套、镜子、排风扇、灯具及开关插座;
(3)密封保护好原有下水管道;
(4)拆除面层后墙面和地面用1:3水泥砂浆找平;
(5)临走廊墙面和地面做两遍1.5mm厚聚氨脂防水层;
(6)卫生间墙面贴300×200白色瓷片;
(7)地板砖采用300×300浅色防滑地板砖;
(8)吊顶采用白色烤漆铝条板;
(9)台面采用中国黑其做法及卫生间镜面大小、灯具、电话等同样板房(6006房间)。
标准客房房间:
(1)拆除原有木制作、木门、门套、壁柜、吊顶等;
(2)拆除原墙面喷塑涂料或壁纸、地毯及开关、插座、灯具等;
(3)墙面贴壁纸;
(4)顶棚刷白色乳胶漆;
(5)顶棚四周采用石膏线同6006房间,窗前石膏板吊顶同六、七层做法;
(6)每间采用石膏板包边梁做法同六、七层,龙骨采用木龙骨;
(7)窗帘盒采用细木工板制作,利用原有固定件,内安装双帘轨,同6006房间;
(8)木门扇利用原木门,外面贴装饰黑胡桃面板;
(9)门套做法同六、七层做法,基层采用细木工板和酒厘板,面层黑胡桃面板;
(10)踢脚线及窗台板做法六、七层,原窗台板直接贴面板;
(11)窗前屏风、挂衣柜按图纸施工;
(12)酒水柜做法同六、七层,基层采用细木工板,面层黑胡桃面板;
(13)小走廊木顶做法同六、七层;
(14)所有木制作面板均刷“好房子”耐黄变聚脂漆,两遍底漆五遍面漆;
(15)木门合页、锁具、门扣、门视镜及IC卡门锁等同六、七层;
(16)空调回风口采用黑胡桃木制风口;
(17)壁柜内贴壁纸;
(18)所有木装饰线条采用黑胡桃木线按六、七层做法。
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:27:11
4楼
标准层走廊:
(1)拆除原走廊内木制作;
(2)拆除原吊顶、墙面涂料、壁纸、电梯前面面砖;
(3)拆除走廊灯具、开关、插座,地毯等;
(4)吊顶采用石膏板吊顶,面层刷乳胶漆;
(5)电梯前室贴砖同六、七层做法;
(6)员工电梯,贴砖同七层员工梯做法;
(7)员工电梯前室铺500×500地板砖;
(8)走廊内所有木门、暖气柜、踢脚线等木制作同六层,管井门及工作(9)间门都是在原木门正面上贴黑胡桃面板,背面刷色漆;
(10)两头防火门在原有木门上贴黑胡桃面板;
(11)走廊墙壁刷乳胶漆;
(12)所有木制作面油漆均同客房内,采用“好房子”耐黄变聚脂漆,两遍底漆五遍面漆;
(13)走廊内开关、插座、灯具等均同六层。
套间:
(1)拆除原有木制作、墙面壁纸、卫生间瓷片、吊顶、地板砖、卫生洁具、地毯、灯具、开关插座等;
(2)套间墙面采用壁纸;
(3)顶棚采用石膏板吊顶;
(4)卫生间装饰及地板砖档次比标间提高;
(5)木制作同7018;
(6)木制作油漆同标准间;
(7)套间中间南北方向增加一道120砖墙。
套间改标准间;
(1)三、四层3018、4018套间分别采用砖砌隔成两个标准间,标准间做法及工作内容同楼层标准间;
其它要求:
(2)所有隐蔽木龙骨及木板面均刷两遍防火涂料。
3.对建设条件的分析
本工程位于市中心,工期紧,施工内容多,参建单位多,为确保目标实现必须配备强有力的项目班子,选择好劳务队和材料供应商,施工中精心组织施工,严格管理,采取有效的措施控制噪声,减少对环境的污染,协调好当地各部门的关系,同时和参建各单位密切配合,一切为业主,共同完成本工程的各项工作。

三、施工组织设计编制说明及依据
1.编制说明
为确保优质、高速、安全、文明地完成新世纪大厦装修改造工程“客房装修改造”施工任务。我单位在认真阅读招标文件和对工程所在现场认真勘察的基础上,对施工组织设计的施工部署、施工工艺、各项措施进行了充分的研究,编制了本工程的施工组织设计,用于指导施工生产。
2.编制依据
⑴ 施工招标文件:文件编号:RCZ200308-02
⑵ 业主提供的装修文字说明;
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:27:28
5楼
⑶ 国家现行施工及验收规范、技术标准、工程质量评定标准及操作规程;
⑷ 建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》。
3.采用的国家规范、标准
1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001
2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
4、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99
5、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002
6、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300-2001
7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86
8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
9、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93
10、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001
11、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222

四、施工准备
1.技术准备
① 组织有关人员熟悉图纸,参加图纸会审。
② 编制详细的施工方案,组织技术人员进行施工方案、新技术、新工艺的交底。
③ 编制关键工序和特殊工序施工作业指导书,对施工队及班组进行图纸和施工技术交底。
2.材料、机械设备准备
① 机械设备提前进场,满足施工需要。
② 根据施工进度计划,编制月、旬材料、机械供应计划,各类材料及机械的进场时间应留有一定的余地,避免因原材料、机械进场等原因而影响施工。
3.施工现场准备
①根据施工现场搞好办公室、加工车间、库房等临时设施。
②根据业主提供的水源、电源,敷设水电线路。
4.施工方案编制计划
为更好地指导工程施工,在施工组织总设计和项目质量计划的总体布署下,应对分部分项工程施工的重点部位及关键环节,和建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)编制专项施工方案或作业指导书。
5.各种质量保证计划的编制
开工前根据本工程施工特点编制项目质量计划、材料检验与试验计划、施工试验计划、样板与样板间计划。各类计划均应明确标准和时间并落实到具体的责任人,能够有效指导本工程施工,确保施工质量。

五、施工部署
1.项目人员组成和组织管理机构
按项目法施工,成立项目经理部,实行项目经理责任制。项目部设项目经理、技术负责人、专业工程师(电气、给排水)质量员、安全员、材料员等。



回复
tandajun21
2006年04月06日 14:27:42
6楼
项目部主要管理人员
姓 名 职 务 职 称 主要职责
李 斌 项目经理 工程师 负责项目部全面指挥协调工作
周运志 总 工 工程师 负责工程技术,质量工作
白 梅 电气工程师 工程师 主抓电气技术、质量工作
袁 泉 给排水工程师 工程师 主抓给排水技术、质量工作
吕守合 质检员 工程师 专职质量检查
杨学武 安全员 专职安全检查
李 平 材料员 经济师 负责材料采购、供应工作
2.项目组织管理措施
⑴按GB/T19001-ISO9001标准建立项目质量保证体系对本项目实施管理,形成以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。
⑵结合本工程施工特点建立健全项目技术管理制度、质量管理制度、安全管理制度、CI管理制度、材料机械管理制度、成本管理制度等,建立质量岗位责任制和安全岗位责任制,做到分工明确、责权一致、协作有效。
⑶利用现代化管理手段,从施工准备、物资采购,实施全面计划管理,使工程的全员、全方位、全过程做到为总体计划服务。
⑷在劳动力组织、材料设备调配方面全力以赴,组织高强度施工,合理的增大投入,在一切可以施工的区域尽可能全面铺开,用足好时间、空间。
⑸执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),建立安全制度、现场总平面管理制度、消防制度及文明施工的实施细则,确保现场正常施工。
3.施工总体计划安排
为保证本工程施工进度,合理划分施工段,各专业互相配合进行交叉施工、各施工段组织小流水作业。同时穿插进行管道安装、综合布线、及卫生洁具等项目施工。
主要施工项目完成时间控制如下:
1)拆除部分在7个工作日内完成;
2)每个施工段吊顶工程在15个工作日内完成;
3)每个施工段墙面工程在18个工作日内完成;
4)每个施工段油漆、涂料工程在10个工作日内完成;
5)每个施工段地面工程在5个工作日内完成;
6)每个施工段零星工程在3个工作日内完成;
卫生间装饰、木门制安、衣柜制做、水电安装等施工项目必须穿插组织施工。
4.施工流水段的划分
根据招标文件要求,每个标段共三个楼层,针对本工程实际情况划分四个施工段,每个楼层划分一个施工段,走廊部分划分一个施工段。四个施工段平行组织施工,各施工段按施工工序组织流水施工,安装工程穿插施工。
5.劳动力计划
从总体考虑,现场施工人员由我单位本着均衡施工的原则,根据工程进度、工程量大小分期分批,组织人员进退场,进行动态管理。
项目部下属直接设立班组,每个施工段设木工组、吊顶组、裱糊组、油漆组、防水组、抹灰组、安装组等。
劳动力计划详见下页

拟投入本工程劳动力计划
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:27:59
7楼
工 种 各施工段劳动力计划 合 计
Ⅰ(楼层) Ⅱ(楼层) Ⅲ(楼层) Ⅳ(走廊)
木 工 10 10 10 5 45
裱糊工 4 4 4 12
油漆工 3 3 3 4 13
电 工 2 2 2 2 8
管道工 2 2 2 6
防水工 2 2 2 6
抹灰工 4 4 4 3 15
普 工 3 3 3 2 11
合计 30 30 30 16 106

6.施工机械、设备计划
根据本工程工期要求,为确保按期完工,划分的施工段多,各施工段配备的设备、工具必须满足施工需要。
每个施工段各班组配备的设备、机具必须满足施工要求,设专人负责维修管理,确保设备、机具正常运转。
主要施工机械、设备计划见下页
序号 机械或设备名 称 型 号
规 格 单位 数量 国 别
产 地 制造年 份 额 定
功 率
(W)
1 手电钻 J1Z-ZD2-13A 台 12 中国上海 1999 430
2 冲击电锤 Z1J-20 台 4 中国上海 2002 650
3 电锤钻 Z1C-16 台 4 中国长春 2000 400
4 电圆锯 5201N 台 3 日本牧田 2000 1750
5 手提式电刨 1900B 台 4 日本牧田 2000 580
6 往复锯 J1FH 套 4 中国上海 1999 430
7 曲线锯 T244D 台 3 中国广州 1998 300
8 交流电焊机 BX-300 台 2 中国郑州 1999 800
9 云石机 台 3 日本牧田 1998 860
10 射钉枪 MS05 台 4 中国江苏 2000 300
11 空压机 PWD-8 台 4 中国上海 2001 800
拟投入本工程机械、设备计划

7.主要施工材料、构件供应计划
根据预算和施工进度安排提供详细施工材料总供应计划和分部、分项、分阶段材料供应计划。材料供应计划应明确材料品种、规格、数量和进场日期。材料进场后由质检员组织分批验收,验收合格的材料按材料性质、大小分别堆放、保管。确保进场材料不变质,不损耗。经验收不合格的材料,必须退返经销商或降低标准使用。
8.施工临时设施计划
根据实际情况,合理布置施工现场,充分利用大厦建筑作为办公室和工人休息室。计划办公室2间,材料库房1间,工人休息室2间,职工住宿计划在外租赁。
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:28:14
8楼
9.施工现场临时用电、用水计划
利用大厦原有水、电源接入,为保证安全用电,使用电箱,做到三级配电二级保护,采用TN-S接零保护系统,主干线采用五芯电缆,现场设备做倒‘一机一闸一漏’现场临设用电由专人负责。

六、分部、分项工程施工方法
6.1木门安装
1.1施工顺序:弹线→门套制安→安门扇→安门扇五金配件。
1.2根据设计要求到木门制作厂家定做实木门,运至施工场地进行安装。1.3将门扇塞入框内试装。合格后,取立梃高度的1/10在框、扇上画出合页线,剔槽,槽深同合页厚度。先安扇上合页,门扇装入内吻合后再拧紧框上木螺丝。每片合页,宜先拧一个木螺丝,检查合格后再拧紧全部木螺丝。
1.4每安装一扇门,反复开关,应轻便灵活,框扇平整,缝隙不超差为合格。
1.5小五金安装:木螺丝应先打入1/3,然后用改锥拧紧卧平,不得歪曲、倾斜。硬木框、扇、可先钻孔径为木螺丝直径0.9倍、眼深为木螺丝长度的2/3的孔角拧入,严禁打入。门锁安装高度距地面900-1000mm,凿眼不得伤榫。
1.6门扇安装完毕自检合格后,在扇底楔入木楔。
6.2轻钢龙骨石膏板吊顶
1.1施工工序:
弹线 → 吊筋制安 → 龙骨制安 → 面板制安。
1.2施工准备:
(1)吊顶内的通风、水电管道安装完毕;消防管道安装完毕并试压完毕。
(2)对开敞式吊顶的基层明露部分进行施涂处理,必要时对较明显的管道和设备等进行涂装,以保证开敞式吊顶面的美观效果。
(3)材料进场存放应采取措施,防止龙骨变形、生锈,防止面板受潮变形。矿棉吸声板在运输、存放和使用过程中,严禁雨淋和受潮;包装箱不能直接置于地面,应铺垫木板,并与墙壁保持40cm以上距离。
(4)进行图纸会审,明确设计意图和工程特点,在此基础上进行现场实测,掌握房间吊顶面的实际尺寸,对吊筋、龙骨骨架进行合理排布。
(5)吊筋固定采用膨胀螺栓吊点承载,应由设计经计算和试验而定。
(6)与相关施工单位做好协调工作,充分掌握并兼顾对于设备及管线的隐蔽要求和使用安全,对于预留孔洞、悬吊重物处的补强等重要事项。
1.3安装施工:
(1)吊筋制安:采用圆钢(上人型吊顶吊筋选用Φ8~12mm,不上人型吊顶吊筋选用Φ6mm),拉直;根据吊顶标高计算、截取所需长度,一端过丝100mm,另一端与铁件(∠40×40×40mm、∠50×50×50mm)双面满焊;焊点冷却后,敲除焊渣,刷防锈漆三道(不得污染丝口)。
(2)吊筋安装:按顶棚所弹主龙骨位置线打眼,安装膨胀螺栓,固定吊筋;吊点间距≥1000mm。吊杆排布距主龙骨端部距离超过300mm时应增设;与设备、灯孔相遇时,增设吊杆。
(3)根据吊顶设计标高在四周墙(柱)上弹线,弹线应清楚,位置应准确,其水平允许偏差5mm。
(4)主龙骨间距1000~1100mm;中间部分起拱高度不小于房间短向跨度的1/200。主龙骨安装后,及时校核位置和标高。
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:28:31
9楼
(5)次龙骨紧贴主龙骨安装,间距≥600mm,潮湿地区以300mm为宜;石膏板接缝安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。
(6)吊顶造型采用木板材起型,按设计标高固定牢固,造型周边与次龙骨钉固拉结;轻型灯具可利用龙骨架承重,重型灯具或其他重型吊挂物则另设吊点,不得与龙骨架连接。
(7)全面校正龙骨架的位置及水平度,吊挂件开口方向、龙骨的接长处相互错位安装。检查龙骨安装无误后,将吊件、挂件、连接件等拧紧夹牢,保证稳定可靠。
(8)石膏板在自由状态下由中间向四边固定,不得多点同时作业;长边(护面纸包封边)沿纵向龙骨铺设。
(9)自攻螺丝距面板长边以10~15mm为宜,距面板短边(切割边)以15~20mm为宜;钉距150~170mm。螺钉与板面垂直,弯曲、变形的螺钉应剔除,并在相隔50mm的部位另安螺钉。
(10)嵌入石膏板深度0.5~1mm为宜,并不使纸面破损;钉眼作除锈处理。
1.4施工注意事项
(1)按设计要求预留伸缩缝,接缝应落在覆面龙骨,双层板的接缝应错开。
(2)空气湿度对板材的胀缩影响较大。环境湿度过大,石膏板吸水膨胀,湿度下降时又会释水收缩,因此应按规范要求的湿度下施工,一般湿度不宜超过10%。
(3)吊顶裂缝修复方法是将裂缝处的饰面及嵌缝材料取下,调整和修理吊顶结构,重新铺钉饰面和嵌缝。
(4)施工前必须经过图纸会审,明确设计意图及条板排列方向,特别是吊顶面设置有带式和点式照明、空调送风口、消防设施的外露部分及其他较复杂的装饰布置时,应严格掌握其尺寸、纵横走向,以及与条板线型关系。
6.3墙面贴瓷砖
1.1施工要点:
(1)施工前,应对进场的瓷砖全部开箱检查,对品牌、型号、规格、色泽等进行挑选。不得有歪斜、翘曲、空鼓、缺棱、掉角、裂缝等缺陷;砖面应平整,边缘棱角整齐,不得缺损,并且表面不得有变色、起碱、污点、砂浆流痕和显著光泽受损处等。
(2)按要求应采用横平竖直通缝式粘贴施工方法,瓷砖横竖缝宽须保证在8-10mm范围之内,在检查质量时,要检查缝宽,缝直等内容。
(3)突出物、管线穿过的部位支撑处,不得用碎砖粘贴,应用整砖套割吻合,突出墙面边缘厚度一致,如遇镜框等部位的施工应从中心处开始,向两边粘贴。
(4)施工中如发现有粘贴不密实的瓷砖必须及时取下填灰重贴,不得在砖口处塞灰,以免发生空鼓。
(5)施工顺序:墙面应从上向下分层粘贴,先阴角或阳角,其次再粘贴压顶,最后粘贴底座阴角。但在粘贴程序上,应用分层回旋式粘贴法。即:每层瓷砖按横向施工墙面砖→阴角→瓷砖→阴角→瓷砖等。这样粘贴能使阴阳角紧密牢固,比墙面砖全部完后再粘贴阴阳角要优越得多。
(6)瓷砖粘贴20分钟后,切忌挪动或振动。
1.2操作方法:
(1)抹底层:粘贴前,清理基层,凸凹不平的墙面应踢凿和修补,然后湿润表面,再涂抹1:2水泥砂浆找平层,其厚度不小于15mm,要刮平、拍实、搓粗,要作到基层表面平整而粗糙。不得有空鼓现象。
(2)弹竖线:在弹线之前应先检查每面墙的平整度及室内规格尺寸,测准瓷砖粘贴
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:28:47
10楼
厚度,一般为5-7mm,按瓷砖尺寸加砖缝1mm粘贴墙面两侧竖向定位砖带,然后以此作为标准线逐皮挂线粘贴。
(3)弹水平线及表面平整线:表面平整线,是在每面墙上两侧竖向定位瓷砖带,粘贴时分层挂线使薄钢片钩住拉紧。
(4)挂线:选用预先弹好的立线,找出地面标高1.3cm的阴角位置,定出每面墙的两端点,在下面用拖板尺垫平垫牢,使它和墙面底砖下线相平,然后在拖板尺上划出尺杆,其目的是决定能否赶整砖。如赶不上,不能切割窄条砖,应该计算好,用割两块砖的办法来消除条现象,并应将切割的砖适当粘在不明显处。在尺杆定好之后,要在竖线上下端适当处钉入钉子,挂紧白线成为竖向表面平整线。表面平整线,横向水平线两端用薄光片为钩形,勾在两端砖上拉紧使用。这两个方面挂好后,经检查无误,在水平方向由左向右,在竖向由下往上,才能层层开始粘贴瓷砖。
(5)浸砖和湿润墙面:瓷砖粘贴前应放入清水浸泡2H以上,然后取出凉干至手按砖背无水迹时,方可粘贴。
(6)瓷砖的粘贴:粘结砂浆的种类和配合比,粘结砂浆可采用1:2(体积比)水泥砂浆中掺入不大于水泥质量15%的石膏灰,以改善砂浆的和易性,亦可用聚合物水泥砂浆粘贴,粘结层可减薄到2-3mm,其物配合比应由试验确定。排砖,室内粘贴釉面砖的接缝宽度按设计要求:本工程,缝宽度按1-1.5mm调整且横竖宽度一致。施工温度要控制在5摄氏度以上。
粘结层厚度,在瓷砖背面抹灰浆,四角刮成斜面,厚度5mm左右,注意边角满浆。
就位与固定:瓷砖就位后用灰匙木柄轻击砖面使之与邻面平,粘贴5-10块,用靠尺板检查表面平整,并用灰匙将缝拨直,阳角拚缝可用阳角条,也可用切割机将釉面砖边沿切成45度斜角,保证接缝平直、密实。
清缝、扫光表面灰,用竹签划缝,粘完一面墙后要将竖缝划出来。
(7)勾逢:墙面釉面砖勾缝用白色水泥浆,待嵌缝材料硬化后再清洗表面。
6.4地面铺地板砖
1.1施工要点
(1)在铺地板砖前先将板背面刷干净,铺贴时保持湿润。然后根据水平线、中心线(十字线),按预先铺好每一开间标准行后,再进行拉线铺贴。(2)铺贴前先将基层浇水湿润,在刷素水泥浆(水灰比为0.5左右),水泥浆随刷随铺砂浆,不得有风干现象。
(3)铺干硬性水泥砂浆(一般配合比为1:3,以湿润松散、手握成团不泌水为准)找平层,虚铺厚度以20-25mm为宜,用铁抹子拍实抹平。
(4)进行预铺时,应对准纵横缝,用木锤着力敲击板中部,振实砂浆至铺设高度后,将地板砖掀起,检查砂浆表面与地板砖底相吻合后,在砂浆表面先用喷壶适量撒水,再均匀撒一层水泥粉,把板块对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木棰着力敲击至平正。
1.2施工顺序
(1)铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴,缝隙宽度不应大于1mm。
(2)铺贴完成24h后,经检查板块表面无断裂、空鼓后,用稀水泥刷缝填饱满,并随即用干布擦净。
6.5地面铺地毯
1.1施工要点
(1)施工工序:
清理基层→裁剪地毯→钉卡条、压条→拼缝处理→固定地毯→修理、清理。
回复
tandajun21
2006年04月06日 14:29:03
11楼
(2)清理基层:基层表面必须平整,无坑凹、麻面、裂缝,并保持清洁干净,若有油污,须用丙酮、汽油或松节油檫洗干净,高低不平处应预先用水泥砂浆填嵌平整。
(3)裁剪地毯:按照房间尺寸和地毯规格仔细裁剪。
1)根据房间尺寸和形状,用裁边机从长卷上裁剪下地毯。
2)每段地毯的长度要比房间长度长约20cn,宽度要以裁出地毯边缘后的尺寸计算,弹线裁剪边缘部分。
(4)钉木卡条、门口压条:为了防止地毯卷起、踢起和翘边,一边铺贴地毯,一边随之固定。
采用木卡条固定地毯时,应沿房间四周靠墙脚1~2cm处将卡条固定于基层上。
在门口处,为不使地毯被踢起和边缘受损,达到美观、挺直的效果,用铜条扣牢地毯。铜条的长边与地面固定,待铺上地毯后,将短边打下,紧压住地毯面层。
卡条和压条可用钉条、螺丝、射钉固定在基层上。
(5)拼缝处理:地毯有两种拼缝方式,一俟拼缝完毕后,立即用电剪修葺地毯拼口处正面不齐的绒毛。
1)背面拼缝拼缝时是将地毯翻过来,使两条缝平拼,用线缝后刷白乳胶,同时贴上牛皮纸。缝线应较结实,针脚不必太密。
2)胶带拼缝先将胶带按地面上的弹线铺好,两端固定,将两侧地毯的边缘压在胶带上,然后用电熨斗在胶带的无胶面是熨烫,使胶质熔解,随着电熨斗的移动,用扁铲在拼缝处辗压平实,使之牢固地连在一起。
(6)固定地毯地毯张紧后即进行固定。
1)固定前先伸展地毯。用张紧器伸展地毯时,要求地毯黄向伸长为1.5cm/m,即1.5%,纵向伸长为2.0cm/m,即2%。张紧器伸展地毯作用力的方向应呈V字形,由地毯中心向外展开。
2)用张紧器(或膝撑)将地毯的纵横方向逐段推移伸展,使之拉紧,平伏地面,以保证地毯在使用过程中遇到一定的推力而不隆起。张力器底部有许多小刺,可将地毯卡紧而推移。推力应适当,过大易将地毯撕破;过小则推移不平。推移应逐步进行。
3)用张紧器张紧后,地毯四周应挂在卡条上或铝合金压条上固定(图4.1—2)
(7)修整清理:交工前,将铺设固定的地毯修整清理。
待地毯完全铺好后,将整片地毯四周依房间踢脚线修剪整齐,用搪刀栽去多余部分,并用扁铲边缘塞入卡条和墙壁之间的缝隙中,用吸尘器吸去灰尘等。
1.2注意事项
1)应根据建筑类型和使用部位,在充分了解某种地毯的使用特性后,才能购买。如用量大,可视具体情况与厂家商定加工成合适的规格。不应选用材质差、色调不统一的地毯,以免影响装饰效果。
2)在墙边的踢脚处、室内柱子和其他突出物处,地毯的多余部分应剪掉,可先大略剪去一部分,再精细修整边缘,使之吻合服贴。靠柱子处的地毯固定方法同四周墙体。
3)地毯拼缝应尽量小,不应使缝线露出,要求在接缝时用长力器将地毯张平服贴后再行接缝。接缝时,要考虑地毯上的花纹、图案的衔接吻合,否则将会影响装饰质量。在定制和购买地毯时就应考虑这个问题。
4)铺完后,地面应达到毯面平整服贴,不拱起,图案连续协调,不显接缝,不易滑动,墙边、门口处连接牢固,毯面无脏污、损伤。
1.3质量要求及通病防治
回复

相关推荐

APP内打开