【请教】水系统是做大还是做小??
lxwklj
lxwklj Lv.9
2011年03月16日 20:44:22
来自于中央空调
只看楼主

在设计一个项目,单层面积大概1万个平方,只做地下室地下商场,地上一层(裙楼)。一层总体来说是连通的。拿地下室来说都是地下室做一个系统的话,系统感觉太大太长了,如果分成小块,好像平衡起来比较麻烦。请教各位~~!!到底那样做比较合适??都是风盘作为室内机,新风按防火分区单独设置,不考虑跨越防火分区设置新风。

在设计一个项目,单层面积大概1万个平方,只做地下室地下商场,地上一层(裙楼)。
一层总体来说是连通的。
拿地下室来说都是地下室做一个系统的话,系统感觉太大太长了,如果分成小块,好像平衡起来比较麻烦。请教各位~~!!到底那样做比较合适??
都是风盘作为室内机,新风按防火分区单独设置,不考虑跨越防火分区设置新风。
免费打赏
zzxxing2008
2011年03月18日 16:02:15
12楼
水系统是可以不按防火分区设计??为什么??有规范要求吗??
回复
lll521jyh
2011年03月18日 19:32:53
13楼
一万平米不大吧,一层的话,同程的好啊
回复
jiafang771
2011年03月18日 20:37:01
14楼
jiayou zuoba
回复
dlj9891
2011年03月19日 11:36:53
15楼
大空间,是不是考虑做全空气系统更合适呢
回复
husthuang
2011年03月19日 15:23:14
16楼
按照防火分区来设计吧!
回复
ybs056
2011年03月19日 16:49:39
17楼
单层1万平,这样的大空间商场最好做全空气系统,宜根据使用功能将水系统分环路设置。
回复
vk3001h
2011年03月21日 09:34:07
18楼

规范没有明确的条文要求水系统可以不按防火分区分系统,但是规范也没有明确的条文要求水系统必须按防火分区分系统。
回复
daiboss
2011年03月22日 09:28:09
19楼
水系统宜根据使用功能分环路设置,不一定根据防火分区设置,有条件的话采用同程设计。
回复
jxj71
2011年03月22日 18:51:23
20楼
可以采用水系统,用集分水器分几个区吗?
回复
zhaobuyi
2011年03月23日 15:13:27
21楼
在考虑通风及方便运输安装的情况下,机房尽量靠近负荷中心
空调区域可多划分几个区,无非是集分水器多几个接管,分区内末端支管尽量做成同程,干管很难同程,必须用静态平衡阀调节。。。因无图,也只能说这么多,貌似也没什么好办法了。。。
回复

相关推荐

APP内打开