请教:多层建筑的消防水泵由于室内没有位置,可否直接设于室外,再作防雨措施?
请教:多层建筑的消防水泵由于室内没有位置,可否直接设于室外,再作防雨措施?
2楼
是什么项目啊?
防了雨,还要不要防盗?
如果有淘气的小朋友去摆弄怎么办?
还是不要露天放置了,就在建筑外再做个泵房,也增加不了多少投资的.
回复
3楼
是多层的商铺。原来有房间的,业主说我多出一间房子能挣多少钱啊!
回复
4楼
屋面消防水箱间他也想当商铺用?
回复
5楼
应该也可以吧,我们这里很多都这样做,只搭个铁皮棚防雨
回复
6楼
没有违反规范,但是不妥吧
回复
7楼
可以啊,做好防护就行.......................................
回复
8楼
这样做肯定是有问题的,你的电气设备放哪里?另外业主改变建筑功能,是要另报批的。这样设肯定通不过验收。
回复
9楼
消防泵放在室外是可以的,配套电机要采用户外型的,即电机和控制柜的防护等级为IP54,化工企业中循环水泵等设备经常露天布置。
2楼所说的水泵安全等也是要考虑的问题。
回复