求助 10KV电压互感器vv接线,接地接错烧毁互感器原因
好运常在
好运常在 Lv.12
2011年03月16日 11:36:13
来自于变压器
只看楼主

10KV电压互感器vv接线,接地接错,B相接地错接成相或A相,送电时烧毁互感器原因

10KV电压互感器vv接线,接地接错,B相接地错接成相或A相,送电时烧毁互感器原因
免费打赏
好运常在
2011年03月16日 11:45:19
2楼
知道的朋友,给我分析一下,谢谢
回复
好运常在
2011年03月16日 17:58:55
3楼
没人帮忙?还是大家太忙了。
回复
wd0577
2011年03月16日 21:15:45
4楼
应该是三相电压不平衡漂移,我在现场碰到过C相接地的,三相电压不平衡,有两相线电压有170v左右,后改线后一切正常。
回复
tangxiaoc
2011年06月03日 13:57:07
5楼
怎么接地接错?? 把1次侧接地了??