一办公楼,五层,20m,共3500m2,设有中央空调(无新风,全为风机盘管系统),是否要设自喷
一办公楼,五层,20m,共3500m2,设有中央空调(无新风,全为风机盘管系统),
是否要设自喷
2楼
要,有中央空调的办公楼都要设喷林,这是规划要求的.
回复
3楼
可建规设自喷条件为综合办公楼(功能复杂),设中央空调
回复
4楼
无风管的中央空调不需要设喷淋,规范上说的是因为火焰及烟气会通过风管蔓延。而风机盘管则无该问题。
回复
5楼
可不设,因为规范要求设有空气调节系统的办公楼设置喷淋,空调本身无火灾危险,只有风管具有火灾蔓延的可能性
回复
6楼
问题的关键是综合办公楼如何定义?建规第8.7.1条六 要求:设有空气调节系统的综合办公楼设置自喷系统。综合楼即多功能的建筑。如满足条件,肯定要设自喷系统。
回复
7楼
如果是有中央空调,但是没有风管的就不用设自喷吗?
回复