一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。
一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。
12楼
今天审查师事这么说的,做消防水箱,前10分钟由消防水箱供水,后边消防队来了,由消防通过水泵结合器供水,灭火
回复
13楼
保护半径够,那是否就不要做了呢?
回复
14楼
关于楼主的疑问,我曾经也有过,经过学习规范和理解,总结如下,可供参考:
第一:首先应该明确,设计消防水池的目的和如何供水。消防水池用于储备消防水量,规范原文:a、当市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,这半句说的是市政给水没有足够的供水安全性;b、且室内外消防用水量之和大于25L/s时,这界定的是所保护的建筑具有一定的火灾危险性,应尽可能保障消防给水。由此判断,消防水池必须设。水池内的水是无压的,贮存的水量又如何供水呢?无非两种:重力自流,水池的高差可以满足压力要求,这在山区有可能出现;或者就是通过水泵加压,供给消防给水。楼主可以判断自己的项目情况,如果是后者,则设计水池就必然设计泵房。
第二,由此引申几种情况,a、市政给水管水压够,流量够,又有两路供水。那么这是最有利的常高压系统~可以不设任何东西,引水管加倒流防止器即可供给消防系统。
b、市政给水管水压不够室内消防要求,管径足够大有流量保证,有两路供水。
那么这要分地方而定,对于上海地区,可直接由市政给水管吸水增压供给;其他大部分地区,仍要设计水池,加压供给室内消防用水。室外可以由市政成环供给(只要够0.1MPa)。
c、水压够,但是流量不够全部消防给水,也有两路供水,很遗憾部分消防流量也要通过水池和消防泵房供水。至于贮存水量和消防泵流量就要根据市政缺口水量大小而定。
d、水压不够全部,流量也不够全部、但有两路供水。这种情况要看室外消防能否不储存,室内必然要加压了。
e、水压水量两路进水都不具备...那无话可说,消防水池+消防泵,统一供给室内外消防用水。
f、最后一种悲剧的情况就是水压水量都够,但是不具备两路的条件,而室内外消防水量又大于25L/s,这种情况就只能忍了,让水泄压流入水池再重新加压供水了,在能耗方面确实浪费了....但是规范要求如此...
总结完毕,欢迎交流
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
.
回复
15楼
可以这样???那室内消防给水怎么办?等着用消防车通过水泵接合器供给啊?
室外消火栓的0.1MPa怎么满足啊?
我还没听过这么做能通过消防验收的呢.....待商榷
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
....
回复
16楼
15楼,你的帖子真的是神帖啊,感谢你辛勤的文字
回复
17楼
室内外消火栓用水量>25L/s的时候室外室内消火栓泵都需要设置,并且要设置消防水池。当有两路进水的时候,如果水压和水量都满足的话,可以取消水泵房及消防水池。
回复
18楼
规范上不是说超过四层的厂房才设水泵结合器吗?这个厂房只有一层啊,应该不用设水泵结合器吧?
回复
19楼
设了消防水池,那肯定不能保证消防用水的水头了,当然得设消防泵了。
回复
20楼
规范要求的就一定是要做的,除非是按业主要求
回复
21楼
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
回复