一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。
一个丙类厂房,只有一层,面积2万4千,按规范要做室内消火栓系统,现在市政只有一路供水,水压满足要求,按规范
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:
1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
好,那我做消防水池,室内外的消防用水,现在有个问题,水泵房是否需要做呢?规范都没有提到说一路进水需要做水泵房,只有在消防压力不满足要求的情况下才需要做。
2楼
既然做了消防水池,当然要做泵房啦,不然消防水池只能等消防车来了才能用。
回复
3楼
可以不做,常高压系统也可不做消防水箱,但要做水泵结合器。水池的水供消防车吸水从外部直接灭火,或者通过水泵结合器供室内。
回复
4楼
应该是看保护半径是否够吧,不够就要做了啊
回复
5楼
看下建筑设计防火规范条文说明,8.6.1.
5 消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。
消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、丙类液体储罐不宜小于40m。距离可燃液体储罐的距离还应根据储罐的大小、储存液体的燃烧特性等进行调整。
由此可知,消防水池如果不设置消防水泵房那保护半径为150m,超过这个距离那你就要再设置消防水池了,所以如果需要保护的面积很大的话,那设置消防水泵房也是必须的。
回复
6楼
统一3#的说法。
回复
7楼
同意2#的说法
回复
8楼
从规范的理解角度我觉得你是对的。但从实践的角度,一般做消防水池都配套消防泵房,为消火栓泵和喷洒泵提供水源。
根据楼主提供的情况,室内消火栓系统可以不设置消防水池,须设置水泵接合器。
回复
9楼
回复3楼
可以不做,常高压系统也可不做消防水箱,但要做水泵结合器。水池的水供消防车吸水从外部直接灭火,或者通过水泵结合器供室内。
市政只有一路进水,万一火灾时进水管段了,常高压系统也就不存在了,此时只能通过水泵从消防水池抽水保证消防前期10分钟的供水,所以消防水泵房是要设置。
个人觉得如果屋顶设置有消防水箱的话倒是可以不用设置水泵房。
回复
10楼
学习才是硬道理
回复
11楼
我觉得消防水池算两路水了,因为它供水有保证的
回复